BG9LD:防雷可以忽略,因为我这里非常干旱,雷电的现象非常少,基本上可以忽略不计。主要考虑的是防电(包括静电)和RF(射频)接地。
(2019-03-26 16:26)
安全接地很简单,和电源地线接到一起就好了,这个主要是防止设备损坏机壳带电发生危险。
射频接地我不是很懂。不过之前的建议都不是射频接地。这个和频率有关系,测量直流电阻是没有意义的。
我建议你做一个单点接入点,就是一块铜板,用铜带,或编织带接到接地桩,其他的设备接到这块铜板上。 看这里 https://www.w8ji.com/ground_systems.htm