论坛风格切换切换到宽版
  • 4725阅读
  • 25回复

关于天馈系统接地的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG9LD
 
发帖
364
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2019-03-25
        周所周知,接地对于天馈系统来说无论怎么强调它的重要性都不过分。最近,本人想在自家楼房外墙根下用1米的镀锌钢管或钢筋砸入地面做一个接地桩,但现在的疑问是天线、天调、电台所有的接地线能不能都接在这根地线装上,还是要分开接?如果要分开接,那地线桩之间的距离又是多少?请各位HAM给与指导!
Q Q:150826970
离线child@BY1QH
发帖
1288
只看该作者 25楼 发表于: 2019-04-16
楼上N8SA这个的原理没看懂
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线hamly
发帖
2421
只看该作者 24楼 发表于: 2019-04-16
楼上的方案不错,有时间试试
DE BH6KWC OM64
离线bg6vgz
只看该作者 23楼 发表于: 2019-04-15
这是近年来由几种火腿开发和引入的一种巧妙设备的现代版本,特别是William Chesney / N8SA(见http://www.hamuniverse.com/grounding.html)该接地系统解决了Ham无线电中的电气接地和RF接地要求。该器件适用于长接地线。接地装置利用同轴线,其中地线被屏蔽(例如RG-8传输线)包围,以防止在站设备附近积聚高压驻波。该地线不是长度敏感的,可以任意长度使用而无需担心。它将阻止射频远离小屋。该实用接地系统的接线设置如下图7所示:


安装射频抑制器 - 拆下现有的地线并更换一段RG-8同轴传输线,足以到达接地棒并进入小屋连接到地线总线。在一端,将同轴屏蔽短路(焊接)到RG-8的中心导体,并将剩余的猪尾连接(焊接)到短的重型实心铜线上,以到达接地棒(见图7 。在另一端,剥去同轴电缆以露出中心导体并移除其部分屏蔽层。将中心导体连接到设备的电路接地。在此端保持同轴屏蔽开路,但连接陶瓷圆盘电容器(标记为C1 = 0.0010.1μF/ I Kilo Volt)。该电容器的一个端子连接到同轴电缆屏蔽,另一个端子连接到中心导体(见图7)。
当然,电容器值可根据最低工作频带和同轴电缆的长度来选择。选择正确的值,直到RF在小屋中消失(在最低频段)。或者,当您说话或传送时,您的嘴唇不会被烧伤或触电(当触摸金属麦克风外壳时)。但是,您必须使用高电压电容额定值,最小约1KV,但越高越好。否则,ZAPPP !!!,如果在该终端瞬间产生高于或等于500伏的高压驻波浪涌,该电容器将爆炸。
7中所示的电路是有效的RF接地设置。作者的小屋位于二楼,使用的是相同的接地系统,自1989年以来一直在使用,即使使用1 KW线性放大器,小屋也没有RFIDU1FLA / Estoy使用相同的接地系统。我们在C1上使用了.01μF/ 1Kv电容。
射频抑制接地系统的原理 - 通过检查(见图7),地线被同轴屏蔽有效封闭,因此在该导线中不会产生高压驻波。然而,由于屏蔽是暴露和浮动的,因此在同轴电缆屏蔽的外表面会出现高电压驻波。该电压在短路端(接地棒端子)为零,在开路端为高。当您在同轴屏蔽的高压端和中心导体之间连接一个电容器时(见图7),该电容器的阻抗在工作频率下非常低,从而起到低阻抗负载的作用(凭借其屏蔽和中心导体之间的低电抗= Z,以欧姆为单位。RF电流将很容易通过该电容器流动,并被转移到屏蔽所包围的中心导体,最后转向接地。由于RG-8的特性阻抗仅为50-52Ω,因此抑制了外部屏蔽的内表面和中心导体之间的高压驻波的累积。并且,屏蔽开口端和中心导体之间的外部电容器(C1)上的电压降是;

该电容器的组合并联电抗和RG-8传输线的总电缆电容甚至会进一步降低电压降。而且,随着工作频率的增加,C1的电抗将减小。因此,电压降甚至更低。也就是说,好像同轴地线的长物理长度大约小于1米长,电气(见表1)。
在高于7.035MHz的较高RF工作频率下的电压衰减曲线实际上将以每倍频程±6dB的速率进行。这意味着,当工作频率加倍时(14.07 MHz; C1两端存在的电压将降低到原始幅度的1/2。此外,由于同轴线的中心导体直接连接到地面,因此它将自动成为您的电气安全接地。你觉得如何?
我们提出并讨论的内容仅涉及我们如何在接地环路和RF非接地接地之外保留设备附近的麻烦RF能量!但是,在发送和接收期间,我们如何制作一个良好有效的RF接地以与天线系统配合使用(无论您是否喜欢,您的系统都需要它!)是另一回事。为了有效地传播DX工作,需要良好的RF接地设置。仅仅改善了你的设备接地,并不能保证你有一个有效的射频地球......另一个事实!
改善和/或制作良好的RF接地以与天线系统配合使用是本文未涉及的另一个主题。同样,要回答预期的问题3,还需要另一篇文章的单独主题。处理由于近场效应引起的RFI的众多原因以及火腿设备对不是由不正确的接地系统引起的高RF场的总暴露,虽然有些相关,但是是一个单独的主题。可用空间不保证这些主题的扩展,但希望这些将在以后的文章中单独介绍。
希望本文能够让读者理解有效接地范式的重要性,以及火腿无线电接地的事实和谬误。在操作环境中处理高水平的RF能量时,业余运营商有责任解决射频自由耦合声音电接地技术的问题。必须有效地接地设备,以解决人身安全,敏感设备损坏和防止操作界严重RFI等问题。
离线BA7CK
发帖
76004
只看该作者 22楼 发表于: 2019-03-29
回  19楼(bd5ir)的帖子
第19楼bd5ir于2019-03-29 10:41发表的 回 BA7CK 的帖子 的帖子
BA7CK:想起你告诉我的打井浇筑铜水 (2019-03-27 03:56) [url=https://www.hellocq.net/f ..
太牛了。

内容来自Android手机客户端

离线BA7CK
发帖
76004
只看该作者 21楼 发表于: 2019-03-29
回  20楼(BG9LD)的帖子
第20楼BG9LD于2019-03-29 21:24发表的 回 net2000 的帖子 的帖子
net2000:个人使用,没必要搞那么高大上,一根金属杆打入地下,地线接杆上就行了。
[col ..
一根不够的,你用摇表一量就知道了

内容来自Android手机客户端

离线BG9LD
发帖
364
只看该作者 20楼 发表于: 2019-03-29
回 net2000 的帖子
net2000:个人使用,没必要搞那么高大上,一根金属杆打入地下,地线接杆上就行了。
 (2019-03-28 15:14) 

受教了,多谢多谢
Q Q:150826970
离线bd5ir
发帖
5463
只看该作者 19楼 发表于: 2019-03-29
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:想起你告诉我的打井浇筑铜水 (2019-03-27 03:56) 

那个工程不是我等草民搞得起的哦!------堪称防雷工程的巅峰之作。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
R303/**系列缠绕鞭天线:https://shop143335845.taobao.com

    
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线net2000
发帖
4525
只看该作者 18楼 发表于: 2019-03-28
个人使用,没必要搞那么高大上,一根金属杆打入地下,地线接杆上就行了。
离线BG6BHA
发帖
244
只看该作者 17楼 发表于: 2019-03-28
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:想起你告诉我的打井浇筑铜水 (2019-03-27 03:56) 

浇铜水。
  
Q T H:Peking
离线BA7CK
发帖
76004
只看该作者 16楼 发表于: 2019-03-27
回  9楼(bd5ir)的帖子
第9楼bd5ir于2019-03-25 21:00发表的:
2.5米长的50规格镀锌角钢砸入地下,间隔5米再砸一根。两点之间用4*40的镀锌扁钢满边电焊联接。焊点用沥青防锈。之后用“接地电阻检测仪”测量接地 ..
想起你告诉我的打井浇筑铜水

内容来自Android手机客户端

离线kg5srk
发帖
720
只看该作者 15楼 发表于: 2019-03-26
回 BG9LD 的帖子
BG9LD:防雷可以忽略,因为我这里非常干旱,雷电的现象非常少,基本上可以忽略不计。主要考虑的是防电(包括静电)和RF(射频)接地。 (2019-03-26 16:26)

安全接地很简单,和电源地线接到一起就好了,这个主要是防止设备损坏机壳带电发生危险。
射频接地我不是很懂。不过之前的建议都不是射频接地。这个和频率有关系,测量直流电阻是没有意义的。
我建议你做一个单点接入点,就是一块铜板,用铜带,或编织带接到接地桩,其他的设备接到这块铜板上。 看这里 https://www.w8ji.com/ground_systems.htm
[ 此帖被kg5srk在2019-03-26 21:26重新编辑 ]
离线BG9LD
发帖
364
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-26
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:接地分3種, 防觸電,防雷,和RF 接地,要求各不一樣,你先想好你的目的是是什麼 (2019-03-26 00:40) 

防雷可以忽略,因为我这里非常干旱,雷电的现象非常少,基本上可以忽略不计。主要考虑的是防电(包括静电)和RF(射频)接地。
Q Q:150826970
离线BG0EK
发帖
663
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-26
顶10楼
电波让你我如此快乐~
离线hamly
发帖
2421
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-26
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:童子尿有特效 (2019-03-26 09:25) 

也就是处の尿?
DE BH6KWC OM64
离线BD4DLN
发帖
5995
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-26
回 hamly 的帖子
hamly:可以作为总接地点,电台,天调,天线的地要分别用编织铜线链接到总地,撒食盐,草木灰,尿尿 (2019-03-25 12:28) 

童子尿有特效
离线kg5srk
发帖
720
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-26
接地分3種, 防觸電,防雷,和RF 接地,要求各不一樣,你先想好你的目的是是什麼
离线bd5ir
发帖
5463
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-25
2.5米长的50规格镀锌角钢砸入地下,间隔5米再砸一根。两点之间用4*40的镀锌扁钢满边电焊联接。焊点用沥青防锈。之后用“接地电阻检测仪”测量接地电阻小于4欧姆为合格。否则需再按前面的距离砸角钢------直至电阻达标。

BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
R303/**系列缠绕鞭天线:https://shop143335845.taobao.com

    
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BA7CK
发帖
76004
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-25
回 hamly 的帖子
hamly:借楼问个问题,电台室在三楼。建议物理接地吗,是否地线悬空部分太长引来不好的因素? (2019-03-25 17:42) 

扁铁连接下去,简单便宜。
陈清澈
http://ba7ck.taobao.com
幺 8 勾拐 3 幺 5 2 洞6 幺
离线hamly
发帖
2421
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-25
借楼问个问题,电台室在三楼。建议物理接地吗,是否地线悬空部分太长引来不好的因素?
DE BH6KWC OM64