论坛风格切换切换到宽版
  • 3794阅读
  • 10回复

请教一个八木的安装固定问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线梁山火腿
 
发帖
1027
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-06-28
我看了bd7in的大鸟,据说连接40米波的中间绝缘棒成为这次安装的制约因素。一定要环氧树脂棒的话,看来就好难找,我想可不可以用另外的方法代替。
1。铝棒套pvc水管,再塞进振子,当然要考虑绝缘问题,但好办。
2。铜棒套pvc水管,再塞进振子,当然要考虑绝缘问题,但好办。
3。不锈钢套pvc水管,再塞进振子,当然要考虑绝缘问题,但好办。

这样,绝缘棒就有足够的强度支撑起40米波振子了!
离线bd8uk
发帖
11695
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-28
快叫bd7in去买些材料来试试!
离线BD7IN
发帖
1552
只看该作者 2楼 发表于: 2004-06-28
还是多跑几个地方找找环氧棒吧,如果你是用铆钉来连接的话,经过铆钉后就不再是绝缘了。到大一点的电器店再找找看,我正准备着,因为我还想将40m波段架上去呢。。。。
离线qjheting
发帖
86
只看该作者 3楼 发表于: 2004-06-28
'
要求是电隔离,如果中间有金属就没有实现电隔离。当然可以使用环氧树脂板来替代,环氧树脂板比较好找到。可以看看电力部门的维修队伍,也许可以找到的。当然使用陶瓷绝缘棒是一个非常好的选择。
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-28
注意!
这样会有分布电容!这是个馊主意。
离线BD6TSI
发帖
460
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-28
嗨!我这里有20-25mm的玻璃钢抽油杆,强度高,又绝缘,长度可达18米。不知如何??
离线梁山火腿
发帖
1027
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-28
'
嗨!我这里有20-25mm的玻璃钢抽油杆,强度高,又绝缘,长度可达18米。不知如何??
'

可否提供价格、运输方法
另外请提供强度方面的指标,那怕是定性的指标也好参考一下!
离线BD6TSI
发帖
460
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-29
'
可否提供价格、运输方法
另外请提供强度方面的指标,那怕是定性的指标也好参考一下!
'

强度--可从3500米的地下进行抽油。都是用过旧的,不好寄,想要来我这里免费送你。
    73!
离线梁山火腿
发帖
1027
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-29
'
强度--可从3500米的地下进行抽油。都是用过旧的,不好寄,想要来我这里免费送你。
    73!
'

哇!强度确实过硬,只是远水解不了近渴!
谢谢了!
离线BA7NQ
发帖
10263
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-30
环氧树脂棒应该不难找吧,我看很多diy天线的ham都能够买到。买回来请人用车床加工一下。iww说的对,如果套管子的话,会产生分布电容,导致天线会更加难调整。

bd7in最终放弃40米部分,一个原因是40米单元的中间熟料管刚度不够,下垂严重外,还有一个原因,40米的匹配部分,所准备的材料不够充分,考虑不严谨,不能承受足够的拉力,强行装上去只会带来安全隐患。可以参考下图标出的部分。借用了bv6hj的天线图片,哈哈,莫怪!要装40米的朋友,一定要仔细考虑图中的部分,必须要牢固。
在线BD7IHN
发帖
13164
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-30
这种环氧树脂材料在绝缘材料商店有售。我知道,广州海珠中路有一家(我就是在那里买的环氧树脂板),印象中南岸路上有一家更大的(象是在一个天桥脚附近)绝缘材料商店。