论坛风格切换切换到宽版
  • 12137阅读
  • 19回复

做了一个简单驻波表 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线peanut
 
发帖
201
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-29
原图是网上找的,记得是大埔业余无线电网站上的,原图只有一个方向功率测量,另外看到一些图在反向上也有一套电路,然后通过双向开关切换。我考虑采用两套电路增加材料不说,两套电路中的元件特性也会有差别,因此我采用一个双刀双掷开关将感应线进行正反切换,用于双向测量。
穿过同轴电缆的感应线用的是网络双绞线中抽出的一根导线,导体直径0.5mm。
把一根50-3的电缆外皮剥掉,把屏蔽层揉松才可以穿线,把细导线从屏蔽层外插到屏蔽层与内芯之间,不剥掉外皮根本穿不进去。我穿进去了大约120mm长度。
其他的制作就很容易了。
使用:
先找出开关的正反向功率方向,然后在正向功率测量调节电位器达到满度,拨动开关到反向功率,看反向功率的大小。在11%以内就是驻波小于2,天线就可用。
效果:
测量我制作的一个同轴电缆偶极天线,反射功率6~8%左右,但插头连接不到位的时候,反射功率能达到25~30%,说明这个表还是有一定灵敏度的。

使用这种简易仪表,不宜做为定量工具,而是做为调试天线的辅助工具。
在调节天线的时候,只要尽力使反射功率达到最小,基本上这个天线的调整就比较成功了。
我的400m同轴电缆偶极天线是用一个简单的场强表调试的,现在看驻波也基本可以满意。
离线xjl
发帖
1244
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-29
我也做过可是反射功率是正向的70%咳----
离线xjhjlwsh
发帖
2196
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-30
简单,异性。我也照猫画虎的作他一个
离线BG4WTZ
发帖
1884
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-31
呵呵,用的什么表头啊?
离线peanut
发帖
201
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-02
用的万用表当表头,使用电流档。
昨天又试了一下,在400mhz表现不错,但在7mhz表现一榻糊涂,天线谐振的时候,正反向功率完全没有章法,反向功率甚至高过正向功率,此时短波天线谐振状态完全是良好的。
由于我的短波机是10w单边带,功率在15w左右,不知道是不是这个表不适合短波还是功率太大了,我觉得是不适合短波用,因为我在400mhz也用过25w,没发现这种混乱。
离线wgqaz
发帖
22504
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-04
赫赫 这张电路图最早在台湾的网站看见过。估计是从那传过来的。。
赫赫 肯定不能用在hf上。
离线peanut
发帖
201
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-05
反正现在看在u段用没有问题,在hf段不能用,其他朋友注意我的经验,不要再走弯路。
我准备按照有个做带驻波表的天调的图纸再做一个hf段可用的驻波表,就是这里的一个贴上的,做好后再汇报。
离线qjheting
发帖
86
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-12
最初由 peanut 发表
从原理上讲,可以使用在hf段,实际的感应长度相对比较长。为了满足实际制作和使用的条件,往往感应段相对较短。双段钻石的高频驻波比表130m~540m采用的就是感应原理制作的。低于130m时12cm的长度是没有办法满足感应要求的,所以测量的结果是完全错误的了。
离线TCL
发帖
1040
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-16
图中电容用的是多少容量?请高手指点!
离线peanut
发帖
201
只看该作者 9楼 发表于: 2003-06-16
0.02uf
离线radiolee
发帖
6050
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-24
顶一个。。。。。。。。。。。。。。。。
离线蓝梦祥
发帖
8790
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-24
我也做过。但效果不好。现在用驻波表。是一个电桥的原理。在10米效果很好。但在2米就不得了。
离线bg6ipe
发帖
142
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-29
顶一个。。。。。。。。。。。。。。。。
离线化雪
发帖
1284
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-11
也diy了一下。还没装壳。所以误码差还是很大的。我的坐姿都能影响表针。(我想加壳就能好点)做下参考还是可以的。这回去那掏机可有点保证了。
离线peanut
发帖
201
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-03
所有连线都尽可能短。
电路线长了会感应电,所以人的活动会影响指针读数。
离线173
发帖
1640
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-13
'
所有连线都尽可能短。
电路线长了会感应电,所以人的活动会影响指针读数。
'
楼主,我按照您的图,做出来以后,正向调到满度,接50欧假负载,反向有约8-10%的指示,不知何解,请指教
离线173
发帖
1640
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-13
'
楼主,我按照您的图,做出来以后,正向调到满度,接50欧假负载,反向有约8-10%的指示,不知何解,请指教
'
接上一条自制的的j型天线读数反而只有1-3%的指示,不解
离线peanut
发帖
201
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-14
不好意思,我很久没有太去研究这个驻波表,原来做的已经拆掉了。
但我现在正准备重新做一个,表头、微调电阻等都买好了。
理论上,应该是在同轴电缆芯的上下两侧,各做一个电路,后端的匹配电阻(原标100欧姆那个)采用微调电阻,300欧姆的。两个电路反向配置。使用前,先接好假负载,正向调满度,打到反向,通过微调电阻调零。然后把发射机和假负载对调,再正向调满度,打反向后调另一端的微调电阻到指针为零......这样反复进行5~6次。(见图)
我的电路省掉了一套反向电路,而是用一套电路同时做正反向,而且当初抄来的电路也没琢磨,后端匹配电阻也是固定阻值的,因此误差之类的事情我也没好好研究,很抱歉。
后端的匹配电阻、穿入屏蔽层拾取信号的电线是否完全与同轴芯线平行、与芯线间距是否均衡都会对这样驻波表的精度产生很大的影响。类似的驻波电路我见过几个,后端匹配电阻有用50欧姆、68欧姆、210欧姆的等等,很多种,都是个人经验。所以我建议还是用两个拾取电路可能更好调整一些,后端匹配电阻用微调电阻。
我自己准备重新制作的驻波表还先用1楼的原图一套拾取电路做,看看能不能通过调整匹配电阻达到可用的程度。不过我没有假负载,所以也不能研究的很深入了。呵呵。
离线peanut
发帖
201
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-14
在制作时,可以先将屏蔽层揉松取下,然后把芯线拉直,两端剥出铜芯当作中心定位,用一条铜线与两端铜芯对位拉直,用烙铁接触铜线在芯线绝缘层上面烫个槽,固定拾取线在槽内,再将屏蔽层套回拉紧,外面加热缩管固定(没热缩管就用胶带裹紧)。如果使用两套反向电路,则需要在芯线绝缘层上下都烫槽。这样是为了保证拾取线与同轴芯线保持平行。
然后把铜芯接q9的芯,屏蔽层接q9的外壳层,所有接地线都焊在屏蔽层上。
这是我看到的另一个同类电路的制作方法,可以试试。我准备按照这个方式再做的。
还有就是假负载也可能有不大于1.3的驻波,因此不能完全相信假负载就是1的驻波。如果想很精确的使用这样的简易驻波表,也需要考虑假负载的驻波。但我认为我们diy的这类仪表,有一个相对值就行了,呵呵。
离线ba8avcq
发帖
411
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-03
穿入的导线为什么必须与芯线平行?可不可以在屏蔽层内绕3-4T,那样工艺上就简单多了。

[ 此帖被ba8avcq在2016-06-03 09:49重新编辑 ]