论坛风格切换切换到宽版
  • 91阅读
  • 8回复

【拆】钻石避雷器CA-23RP [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG5TOX
 
发帖
887
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 4小时前
“防雷无用论”的簇拥们可以先自行退散了~~

























[ 此帖被BG5TOX在2025-09-25 11:21重新编辑 ]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BG5TOX
发帖
887
只看该作者 1楼 发表于: 4小时前
该避雷器中使用的气体放电管(GDT)是台湾君耀生产的2RM230M-8,规格书见附件。

该气体放电管的规格为230V  10kA    额定寿命500次放电 。 (当然这些数据都有详细的前置测试条件,有兴趣的可自行了解)

台湾君耀已经在2018年被国巨(YAGEO)收购。


[ 此帖被BG5TOX在2025-09-25 11:03重新编辑 ]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BG5TOX
发帖
887
只看该作者 2楼 发表于: 4小时前




本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BG5TOX
发帖
887
只看该作者 3楼 发表于: 4小时前
钻石SP1000  SP2000 SP2000P 避雷器
的基本结构与本贴中的CA-23RP几乎一模一样。

该系列不同型号的气体放电管的电压选用的不一样,有230V和350V两种,都是10kA的规格。
SP1000与SP3000/3000P的标称频率不一样是因为N型连接器与M型连接器的差异引起的。



点击下载规格书-->

本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BG5TOX
发帖
887
只看该作者 4楼 发表于: 3小时前
八重洲DR-2X中继台(最大发射功率50W)中内置的FTM-400D车台在天线接口处所使用气体放电管型号为RHCA-301Q43U,是个很小的贴片器件,生产厂家为OKAYA。
其简略规格为 300V  2kA   0.6pF  300次放电冲击寿命。





点击下载规格书-->
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BG5TOX
发帖
887
只看该作者 5楼 发表于: 3小时前
可以自行选择合适规格的气体放电管替换,比如你想上1000W短波功放。
因为本文拆解的这个型号在小黄鱼极其便宜,如果直接买适用于短波1瓩的避雷器那就不是这个价格了。

需要注意的是,下图中的公式没有考虑VSWR的影响,要把预期VSWR作为系数乘到电压上去,具体参考本主题上文中的一些描述。



[ 此帖被BG5TOX在2025-09-25 11:40重新编辑 ]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BG5TOX
发帖
887
只看该作者 6楼 发表于: 3小时前
看到这里的友台,想必对GDT已经有基本的了解了,尤其是它是有寿命的这一点。

所以~~

1> 不可更换气体放电管的避雷器产品,尽量不要买二手货。
2> 能更换气体放电管的避雷器可以买二手货,但到手后记得换新。
3> 定期更换,让它永远18岁。 (替换件很便宜,淘宝有售)

[ 此帖被BG5TOX在2025-09-25 11:46重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bh3wnl
发帖
315
只看该作者 7楼 发表于: 3小时前
cy 防雷避雷相关
Email:venzotsai@hotmail.com
离线BD8CS
发帖
18984
只看该作者 8楼 发表于: 3小时前
我退了。。
四川·南充 173 614 59973