论坛风格切换切换到宽版
  • 2424阅读
  • 8回复

求助 问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线明鑫电波
 
发帖
1818
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-16
我的Icom7200机射频输出为80W,但是在驻波功率表上,只显示一半的功率最大显示51W,这个问题是否出在天馈系统。我用的是K5GP天线,架在8楼天台旁的女儿墙边,天线到机器的距离大约有28-29米,其中有一段馈线呈弯曲的状态,不知是否,是不是这个原因所造成的功率小,请高手朋友指教,在此先谢过了。 73
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线十二少
发帖
850
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-16
你用假負载測量一下机子是不是100W輸出,如果正常就是你的天线问题,可用天分仪表测验。

内容来自Android手机客户端

离线bg2rah
发帖
7065
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-16
是在CW模式测的么?其他模式不能说明问题

内容来自Android手机客户端

离线bg2rah
发帖
7065
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-16
还有那个功率80W,是否您指的是将输出功率菜单数值整到80?这个数值只能作为参考

内容来自Android手机客户端

离线bg2rah
发帖
7065
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-16
既然使用的是功率驻波表,如果天馈有问题可以可以很方便的看到啊。驻波比是多少?

内容来自Android手机客户端

离线BD4DLN
发帖
6070
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-17
对于同轴电缆来说,特性阻抗只和电缆所用绝缘材料和结构尺寸有关,和长度无关。如果一段电缆的特性阻抗发生了劣化,一般来说是因为结构尺寸受外力产生变化所致(业余电台的功率较小,由此导致的绝缘层损坏基本忽略。。。)。

馈线弯曲半径一般应大于馈线本体直径15-20倍,除非特殊设计的电缆,可以达到10倍的指标,否则弯曲半径越大越好,有时候电缆收外伤压迫后,内部导体产生变形,但外护套会恢复原状,要仔细检查。

同时,使用好的连接器也是非常重要的,仔细检查每一个接头和终端,是否有锈痕、水渍、焊点脱落等情况

还是带个假负载先看看吧,这样最容易发现问题
离线明鑫电波
发帖
1818
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-17
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:还有那个功率80W,是否您指的是将输出功率菜单数值整到80?这个数值只能作为参考 (2018-12-16 14:26) 

是机器发射功率设置为80W,而没有设置在最大功率100W,用的是大红点驻波功率表串接在机器与天线之间。驻波1.5左右,功率就是80W的一半多点
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
发帖
1818
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-17
谢谢各位的指点
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线BG4IGX
发帖
7470
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-17
作为一个玩短波的火腿,假负载是标准配置。