论坛风格切换切换到宽版
  • 8448阅读
  • 31回复

从10楼拉30米电线到楼底草地上当地线靠谱吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG6TSV
 
发帖
489
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2015-11-03
搬家了住在10楼,顶楼是11楼,为了解决地线问题原本打算用一根线拉到楼顶的防雷带上,但是综合考虑貌似这样也不安全。
现在打算用30米4个或者6个平方电线从阳台边上的落水管里穿入拉到一楼的草坪边上,然后在草地里打入一根半米长的10mm直径铝棒,不知道这样做接地效果可好?之所以用铝棒是因为手头上只有这个材料。4个平方的多股电线不知道行不行?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bh3aip
发帖
2262
只看该作者 31楼 发表于: 2017-02-15
有这么长的线直接当做振子,做成端馈天线好了。
BH3AIP,CW,TEL:13012210347   QQ358352871天津武清
离线bd4uae
发帖
379
只看该作者 30楼 发表于: 2016-03-20
接地棒应有3米才行。
邢剑锋/BD4UAE   电话:13852681252    BD4UAE@163.COM
离线bg3ngw
只看该作者 29楼 发表于: 2016-03-16
19楼说的对,这个有梁柱的地方破开,焊接上一段扁钢,外面露出来的地方打个眼,把这个当地排用。
离线BG6TSV
发帖
489
只看该作者 28楼 发表于: 2016-03-15
搞了1米5的铜包钢接地棒砸到楼下草坪里去了,然后接了近30米6平方电线过去,然后把AH4天调的接地端接上,然后发现噪音大增
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bg1cst
发帖
2981
只看该作者 27楼 发表于: 2016-01-14
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:前两天做了个实验,从楼顶防雷带上绑了根4平方的电线下来到房间里,用万用表量了一下这根电线和插座上的地线端,结果是直通的,是不是说明这栋楼的防雷带、楼体钢筋和插座地线是接再一起 .. (2015-12-07 23:44) 

这是基本的规范,你家厕所里有个等电位联结点。
离线BG1TMH
发帖
130
只看该作者 26楼 发表于: 2016-01-13
回 bg1cst 的帖子
bg1cst:楼体上砸出钢筋焊一只线鼻子上去 (2015-11-14 18:28) 

太狠了,哈!
呼号:BG1TMH
E-MAIL:5916566@qqcom
地址:北京市丰台区万年花城
邮编:100070
设备:Yaesu FT-7800R、Yaesu FT-857D+ATAS-120A、Yaesu FT1D、Yaesu FT-8GR、Motorola P8668、Elecraft KX3
离线蓝梦祥
发帖
8694
只看该作者 25楼 发表于: 2015-12-13
离线BG6TSV
发帖
489
只看该作者 24楼 发表于: 2015-12-07
前两天做了个实验,从楼顶防雷带上绑了根4平方的电线下来到房间里,用万用表量了一下这根电线和插座上的地线端,结果是直通的,是不是说明这栋楼的防雷带、楼体钢筋和插座地线是接再一起的?这样安全吗
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG6TSV
发帖
489
只看该作者 23楼 发表于: 2015-12-07
回 BA5TX 的帖子
BA5TX:没有具体说明是什么“地”线,如果是高频“地”........[表情]  (2015-12-06 15:06) 

我的意思是直流地

高频地线我都丢到窗台边上的落水管里去了
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BA5TX
发帖
4052
只看该作者 22楼 发表于: 2015-12-06
没有具体说明是什么“地”线,如果是高频“地”........
体谅Considerate、忠诚Loyal、进取Progressive、友爱Friendly、适度Balanced、爱国Patriotic
BA5TX 郑英俊 福建力佳股份有限公司质检部 0596-2392224
通信地址:363000福建漳州8号信箱
电子邮件:76934267@qq.com
漳州BR5TA、BR5TX中继当前频率:(亚音频均为88.5)
144.150MHz/146.650MHz;434.500MHz/439.500MHz。
吴田山中继:144.100MHz/147.900MHz; 439.425MHz/434.425MHz。
离线BG6TSV
发帖
489
只看该作者 21楼 发表于: 2015-11-20
现在新房子都是PPR管或者PVC管子了
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG4KYA
发帖
7840
只看该作者 20楼 发表于: 2015-11-15
北方楼道铁暖气铸铁管道是首选。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
威海HAM基地(高区东涝台); Y3C11  R8   X510
山东威海  IOTA  AS146 (刘公岛 鸡鸣岛 褚岛 海驴岛)  
2013 IOTA AS-146 鸡鸣岛暨IOTA CONTEST  圆满完成10245个QSO
2013年全国业余无线电应急通信演练赛(江苏灌云) 荣获一等奖(银奖)
手机; 妖巴零零流散零漆巴散舞(微信同号/或扫左侧头像二维码)    
设备;TS590S     IC7000
天线;G8(BG5FCH)   斜拉1/4 3兆天线  瑞雪RX456+1/4 斜拉10米线
离线bg1cst
发帖
2981
只看该作者 19楼 发表于: 2015-11-14
楼体上砸出钢筋焊一只线鼻子上去
离线蓝梦祥
发帖
8694
只看该作者 18楼 发表于: 2015-11-07
当然有效果,以前dvr常被感应累搞出问题,后来接了一天两米长热针到地下。就没有出问题过。

内容来自Android手机客户端

离线BG6TSV
发帖
489
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-07
回 bg6fdz 的帖子
bg6fdz:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.OKIf31&id=8469858785&_u=71090aaece2
建议你买1.5米以上的。 (2015-11-07 12:21) 

我也是担心1.5米长的打不进去啊,是用多大锤子敲的?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bg6fdz
发帖
10
只看该作者 16楼 发表于: 2015-11-07
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:1.2米的铜包钢接地棒有淘宝连接没? (2015-11-06 09:42)

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.OKIf31&id=8469858785&_u=71090aaece2
建议你买1.5米以上的。
离线BG6TSV
发帖
489
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-06
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:家里三眼插座里那根绿色的电线是接地线,对应位置是上部那个眼,用4平方多股铜线并上去,然后串联一个1M欧的电阻(起到分压限流的作用),后面的铜线接设备接地处即可!前提用万用表量下 .. (2015-11-04 10:55) 

想问一个蛋疼的问题:这个1M的电阻用多大功率的呢?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG6TSV
发帖
489
只看该作者 14楼 发表于: 2015-11-06
回 bg6fdz 的帖子
bg6fdz:我两情况差不多,我也是从11楼拉30米6平方的线到楼底草坪,我买了1.2米的铜包钢的接地棒。昨天才做好。
本来准备买长一点的接地棒,当时怕打不进去,结果昨天打的时候很轻松就打进去了,现 .. (2015-11-05 13:27) 

1.2米的铜包钢接地棒有淘宝连接没?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bd2fw
发帖
12902
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-05
回 bg6fdz 的帖子
bg6fdz:我两情况差不多,我也是从11楼拉30米6平方的线到楼底草坪,我买了1.2米的铜包钢的接地棒。昨天才做好。
本来准备买长一点的接地棒,当时怕打不进去,结果昨天打的时候很轻松就打进去了,现 .. (2015-11-05 13:27) 

再买一根2米的接地棒再附近再打下去,用线连到之前的接地棒上,可以!!!
张东辉  
bd2fw@126.com