论坛风格切换切换到宽版
  • 3607阅读
  • 4回复

温控风扇和电源反接保护电路 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG6AHD
 
发帖
273
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-28
   在自制功放时,经常会反接电源,烧毁功放管,为保护功放管,在网上寻找了不少电路,经过多次试验,成功制作了温控风扇和电源反接、短路保护电路,现贴出来供大家参考并请提出宝贵意见。
左边为温控风扇电路,参考文章:http://www.doc88.com/p-638409543328.html 图中CN302为热敏电阻接口,我用的热敏电阻参数为5KB值为3950,比原文中的3270大一些,也就是对温度更敏感一些,R301用于调整起控温度,业余条件下多做些调整,感觉差不多就可以了。

右边为电源反接、低电压自锁保护电路,短路也应该可以保护。此电路是参照《电子制作》2013合订本和网上电路制作的。电源反接时,由于有D401D402的原因,整个电路不工作,C40110微法,其余电容为0.1微法,因制作功放功率小于40w,所以继电器选用10A220v。上电时,由于C401两端电压不能突变,Q401基极为高电平,使Q401Q402导通,继电器吸合,Q401基极获得稳定的1.4V左右电压,使继电器持续吸合。一旦电源电压下降或发生短路,Q401基极电压低于1.3VQ401Q402就截止,后级电路就断电自锁,必须排除故障重新上电才能正常工作。R403为C301的放电电阻。




[ 此帖被BG6AHD在2014-05-28 20:53重新编辑 ]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-29
一时半会搞不明白

内容来自[手机版]
离线张珩
发帖
445
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-29
直流电源入囗处加个桥堆就不惧反接了嘛就是接交流都可以,当然不可以接~220哈,温控用40度闭合的常开开关简单又可靠,反正又不是啥子精密仪器嘛。。。。。DE    BG8ON   TU   E   E
离线BA7KW
发帖
16344
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-29
电源反接就用个二极管就好了。电源要配电流限制和保险管。

内容来自Android手机客户端

离线bg6opf
发帖
144
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-30
2楼、3楼的防反接都是简单有效的。
2楼的防反接部分的压降会大些,3楼的防反接部分的压降小一点。
也有串个保险管、并个二极管的。意即:反接就烧保险。