论坛风格切换切换到宽版
  • 2857阅读
  • 8回复

请教各位大佬通信机房电源问题。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bg8jb
 
发帖
873
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-09
本地协会中继安装在电信机房,准备使用他的48v电池组,就够买了这种电源。后来了解到机房都是用的-48v电源,就不知道能否使用了。中继外壳避雷器等接地和机房设备接地是一个点。担心的是机房设备外壳是带的正的电压,我们设备外壳带的是负的电压,同接一个点是不是会形成电池端短路。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线BG6QBY
发帖
12177
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-09
你这个电源是标准的机房用的。你这个电源INPUT的负极和地不是通的,不信你量一下。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-09
测量了的,输入负,输出负以及接地都互不相同,大佬,我说的情况可以使用不。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线pyb93643
发帖
183
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-09
可以用
无线电爱好者.热爱DIY
电话:18635237469
QQ:403546227
离线BG6QBY
发帖
12177
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-09
回 bg8jb 的帖子
bg8jb:测量了的,输入负,输出负以及接地都互不相同,大佬,我说的情况可以使用不。 (2013-04-09 15:54) 

我晕,我说的还不明白啊,呵呵。当然是可以用。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-09
这就放心了。谢谢。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线BG2XJK
发帖
7243
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-09
完全可以用。通信机房正接地的目的是,减少干扰影响,及电气元件的电化腐蚀
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-10
没有实践,浏览!

内容来自[手机版]
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-10
如果不能直接使用,用一个正负转换电源!