配用的液晶屏淘宝地址与我联系告知
调试过程中注意静电,该屏抗静电特性稍逊于普通的1602屏
新屏如感觉亮度低,可在27欧电阻旁在并个51欧电阻,亮度晚间是足够用的
实际元件以上面附件里的元件布局为准,已经重新更改了
调整说明一:单磁环检测头。1:确认检测板上5伏供电正常
2:连接好电台,50欧假负载,CW功率输出15-20瓦,频率24兆
3:用数字万用表直流电压档200MV,调整RV1,测量反向输出,为5MV,我用的是UT70B,尽量用质量好的数字表。
4:发射状态,调整可调电容CV,使反向输出接近为0MV,再在14兆,7兆等段测量,可能会有正负几毫伏或较大偏差,反复调整CV,使反向输出在各段尽量接近0
调整完毕
磁环用FT50-43,功率达2KW,如使用FT37-43,千瓦内没问题, 35匝印制板上元件印字符有一处错误。在第一张图里有改正。先焊接一个82P
的电容,看能否调到0
点,不能的话,再并上15P
电容调整。所以写成82P+15P
。或者焊一个100P
的去调整。 二:如果不需要100W/1KW
转换,就不需要G6K-2F
继电器,只需在A.FH
(大功率正向) 和A.RH
(大功率反向)位置焊上电位器。如图用线短接。见附件说明内图片 自行焊接电路板时,请将LCD
对比度电位器,逆时针旋到底,此时对比度最大 三:设置按住上面按键超过4
秒,进入功率量程选择,同样操作退出上按键选择B
路,下按键选择A
路,三档选择,100W,1KW,AUTO
当A
路选择1000
瓦时,下按键会亮,无B
路1000
瓦指示当驻波大于3
时,上按键会亮,并有声音,SWR
告警端口输出(详见原理图),光耦输出导通。本电路板背光调整无效 四:驻波的调整,正向功率调整好后,接上100
欧假负载,调整驻波=2.0
即可,但要求此时正向功率大于50
瓦 [ 此帖被bg2gc在2012-10-22 10:47重新编辑 ]