论坛风格切换切换到宽版
  • 3825阅读
  • 16回复

请教天线塔避雷问题! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BH1AMZ
 
发帖
475
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-30
搜了论坛里以往相关避雷帖,避雷要视具体环境相应处理!

这里的情况如下:

2层房屋顶,无围栏状避雷带;

目测南边60米左右,有一座疑洞公司塔,大约高度50米,远处新建楼房5层参照高度;

我的塔高度13.6米(下面6米角钢结构,上面7.6米角铝结构)

第一张是7月17 完工的底座!第二图组装到9米高度,正东方向!

底座用10号槽钢2米*2米,在此要感谢bd9av 的帮助!
离线BH1AMZ
发帖
475
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-30
上次雷雨闪电,疑洞公司这塔没被雷劈,闪电在远处和地面什么接触,看不到!


请大家给些宝贵意见和建议!先谢谢了!

.

bh1amz/9
离线BH1IIJ
发帖
1747
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-31
按照公式计算不在移动塔保护范围内,做好接地应该没问题。
离线huhz
发帖
1208
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-31
塔身接地,天线没办法防雷,不用时拨天线吧
离线BH1IIJ
发帖
1747
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-31
雨天馈线接头拧下也做接地应该效果不错,因为闪电电压非常高电流很小,只要各个链接处电阻很小就不会烧毁,无源振子看介绍应该中点都是可以和主梁短接的,但是看成品都有绝缘不知道为什麽。要是做避雷针保护庞大的yagi不太现实。
离线BI7MCK
发帖
475
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-31
'
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-01
'
按照公式计算不在移动塔保护范围内,做好接地应该没问题。
'

 

听人劝,吃饱饭!

现在确定那移动公司的塔没可能保护到我的天线!远啊! 之前心存侥幸,总想着应该能.....!

'
雨天馈线接头拧下也做接地应该效果不错,因为闪电电压非常高电流很小,只要各个链接处电阻很小就不会烧毁,无源振子看介绍应该中点都是可以和主梁短接的,但是看成品都有绝缘不知道为什麽。要是做避雷针保护庞大的yagi不太现实。
'

'
塔身接地,天线没办法防雷,不用时拨天线吧
'

感谢回复!

真是怕什么来什么!今天正准备紧固顶层四条拉线,右邻来屋顶,让拆除在他家墙上的挂点,要我出示相关部门的审批文件!只好停工!

左右邻居都有在电力系统工作的。 原本在想怎么和右边少数民族邻居沟通(有点晚,塔都立起来了 :d )

这一来,避雷针是无论如何都要搞的了!

周一开始准备所有资料,要包括避雷设施!
离线BH1AMZ
发帖
475
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-01
'
雨天馈线接头拧下也做接地应该效果不错,因为闪电电压非常高电流很小,只要各个链接处电阻很小就不会烧毁,无源振子看介绍应该中点都是可以和主梁短接的,但是看成品都有绝缘不知道为什麽。要是做避雷针保护庞大的yagi不太现实。
'

避雷针怎么保护yagi!?这确实是现在考虑的主要的问题!


如果按90-100度范围,yagi 振子单边5.5米的话,避雷针从boom算再往上也要超过5.5米高!恐怖啊!怎么办?
离线BH1AMZ
发帖
475
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-01
'

做不做自己看着办吧。
'

您的图太及时了,就是这个问题!


一楼图片,那6米长的mast顶端,有个法兰盘,给组装塔造成很大麻烦!

上每一节塔都在检讨,当初怎么没先发个帖来听大家的意见!

下面草图,原本打算上面接4米60mm直径的3.2厚的镀锌管,现在要继续考虑怎么搞避雷针了!

草图是以前的计划!法兰连接是否垂直,未知数! 还请大家就避雷问题给些宝贵意见! :p
离线BH1AMZ
发帖
475
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-01
初步打算:

1、用35mm宽*1mm厚镀锌扁铁,从塔顶端一直引到地面,2米镀锌角钢打入潮湿的泥土;在塔顶,用宽的镀锡铜编织带把扁铁与mast连接。

2、镀锌角钢那里是否用降阻剂,或盐?

3、目前状况下的避雷针该怎么搞,多长.....

昨晚再次学习水果摊主的帖,今天从同学监理的工地要了根14mm圆钢1米多,备用!
离线BI7MCK
发帖
475
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-01
'
您的图太及时了,就是这个问题!
一楼图片,那6米长的mast顶端,有个法兰盘,给组装塔造成很大麻烦!
上每一节塔都在检讨,当初怎么没先发个帖来听大家的意见!
下面草图,原本打算上面接4米60mm直径的3.2厚的镀锌管,现在要继续考虑怎么搞避雷针了!
草图是以前的计划!法兰连接是否垂直,未知数! [表情] 还请大家就避雷问题给些宝贵意见! :p
'
有另一想法,就是,针可以不用那么高,取一半高,然后在针上各引一金属线至主梁两侧,金属线与主梁做绝缘,这样针高度可以不用那么高!
离线BD4DLN
发帖
5995
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-01
'
雨天馈线接头拧下也做接地应该效果不错,因为闪电电压非常高电流很小,只要各个链接处电阻很小就不会烧毁,无源振子看介绍应该中点都是可以和主梁短接的,但是看成品都有绝缘不知道为什麽。要是做避雷针保护庞大的yagi不太现实。
'


电流很小??雷击电流怎么着也得几十上百ka吧?
离线BD4XBG
发帖
212
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-05
[quote=bh1amz]初步打算:

2、镀锌角钢那里是否用降阻剂,或盐?
买点黑碳吧
离线BH1AMZ
发帖
475
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-05
'
[quote=bh1amz]初步打算:
2、镀锌角钢那里是否用降阻剂,或盐?
买点黑碳吧
'

您说的是烧烤用的木炭?
离线BD3NHK
发帖
898
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-05
这么近,移动塔被知己,您这里感应也受不了,盼望无知己雷
离线BH1AMZ
发帖
475
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-05
求购照片上这种不锈钢u型卡!叶总以前天线有配售,后来没了。

长度比后来配的镀锌u型卡要长,内径60mm的,淘宝网上超过9厘米的要批量才有!

周边几个卖标准件的地方找了,没符合要求的。

从圆弧算,长度超过10厘米就可以!镀锌的也可以!

哪位ham手里有闲置,如能出让12只,十分感谢!
离线BH1AMZ
发帖
475
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-05
感谢邹老师关注回复!

希望移动的塔也不会被雷击!