论坛风格切换切换到宽版
  • 3429阅读
  • 12回复

关于全向天线安装位置的请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小蹦儿
 
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-08
请教一个问题,我家住顶层(16层),想弄跟棒子,上楼顶吧,我还得考虑避雷,那天突发奇想,在窗户旁做两个支架,距离墙体200mm安装(想象上类似于理发馆门口挂那种旋转的彩条标志),或者绑在窗外防盗窗的铁角处,这样距离墙体更远。棒子顶端低于屋面女儿墙上的避雷环网,是不是就可以不考虑避雷了?

再有就是这样安装和楼顶安装对信号的方向性影响会有多大?窗户对面也有几栋同样高的塔楼,信号可不可以借助它们楼体的反射,发射到与我窗户相反的方向?

求各位老大指点!!

73
离线bh1huk
发帖
387
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-08
距楼体至少1/4波长,楼体一侧遮挡严重
不建议这样安装
离线小蹦儿
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-08
谢谢huk,看来我真的要考虑避雷了
73
离线广州大道
发帖
97
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-09
1,你这样装离墙体太近了!
2,你对面的楼是否比你住的高?如果是的就直接装你住的楼顶上去
没那么容易中雷吧又不是雷区,
bi7jep
离线BG3RZA
发帖
2035
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-09
我认为净空高度很重要。
离线小蹦儿
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-09
[quote=广州大道]1,你这样装离墙体太近了!
2,你对面的楼是否比你住的高?如果是的就直接装你住的楼顶上去
没那么容易中雷吧又不是雷区,
bi7jep[/quote]


是有点儿近,感觉距离墙体应该在1/4波长以上,但那样太远了,架子都不好做。
我从信号质量角度想,倾向于上楼顶,避雷的问题是不怕一万,就怕万一,而且我家是方圆三四百米内最高的楼了
离线小蹦儿
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-09
'
我认为净空高度很重要。
'

请教,何为“净空高度”
离线net2000
发帖
4525
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-09
[quote=小蹦儿]请教,何为“净空高度”[/quote]


以楼顶为零高度,比楼顶高出的就是净空高度。
离线cnnets
发帖
2184
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-09
'
以楼顶为零高度,比楼顶高出的就是净空高度。
'
可以在楼顶水平伸出楼体外离墙面0.1倍以上的波长,这样净空高度就高了。
离线BG3RZA
发帖
2035
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-09
'
以楼顶为零高度,比楼顶高出的就是净空高度。
'

楼顶如果有太阳能等附着物以附着物高度为 0
离线BG4IRZ
发帖
982
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-10
楼顶是一平的吗?应该有电梯房之类的吧 你别把天线装在楼顶的最高点 只装到距离楼顶最高点一定距离的地方 不高于楼顶的最高点不就行了
离线BA1AK
发帖
1431
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-11
能上楼还是上楼。
离线小蹦儿
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-12
'
楼顶是一平的吗?应该有电梯房之类的吧 你别把天线装在楼顶的最高点 只装到距离楼顶最高点一定距离的地方 不高于楼顶的最高点不就行了
'

我是这么考虑的:在女儿墙内侧做支架,天线底部大约距离楼面700mm左右。避雷重新考虑。这样的话,馈线直接套管甩下来,顺空调管那里进屋,下来就是我的写字台,馈线长度不超过4米,上电梯机房顶层的话,由于我住在楼的一个把角处,距离中心的电梯机房很远。再加上电梯机房自身有两层楼高。馈线长度至少30米往上了,而且那里没有女儿墙,是纯平板楼面。
大伙儿帮着看看还有什么需要改进的吗