论坛风格切换切换到宽版
  • 6176阅读
  • 29回复

【求助】757HD电源烧坏了,应检查哪些地方? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BH8FZY
 
发帖
23
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-11
我的fp 757hd的原装电源,昨天晚上因为调试其他机子,直接从电源背后的接线柱取电,收工时不小心,红色接线柱上的线碰到了机壳,电源冒了一阵烟后就不工作了,请教各位,是哪个部件被损坏了??

万分感激!!

另:现在打开电源,指示灯还是要亮的。
离线BG4EBC
发帖
17902
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-11
先检查输出保险丝吧。然后前一级,调压三极管。

目前亮灯只能够说明变压器是好的。
离线BH8FZY
发帖
23
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-11
fp 757hd电路图
离线BH8FZY
发帖
23
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-11
已检查了保险,保险是好的。
离线bg7ibn
发帖
249
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-11
把装在散热片上的2n3055换了就行
离线bg8fz
发帖
1807
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-11
这电源没有短路保护?
离线BH8FZY
发帖
23
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-11
'
把装在散热片上的2n3055换了就行
'
仔细检查了一下,发现散热片上的2sd717有一个好像是坏了,下午去买一个回来换上试试。
谢谢~~~
离线BH8FZY
发帖
23
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-11
'
先检查输出保险丝吧。然后前一级,调压三极管。
目前亮灯只能够说明变压器是好的。
'

仔细检查了一下,好像是有一个2sd717坏了,换了再试试行不行。

谢谢
离线bg8fz
发帖
1807
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-11
bh8fzy 是哪里的呼号????
离线bd2bh
发帖
2570
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-11
'
把装在散热片上的2n3055换了就行
'

电源调整观用的是三只塑封大功率2sd717-y, 3055代换的话并联四只都很难带到原技术要求(关键没有正品原装的);

看现象,你的电源不仅仅是调整管击穿了,最为关键的是电路短路保护没有起作用,有故障;

同时6a,20a简单的保险也没有起作用;

国产的保险管相差很大的,6a我用4a的代替,20a的我用15a代替,工作从来没有断路过,保险量小点好。
离线BG7FT
发帖
4006
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-11
现在是完全没有电压输出还是输出电压很高?
2sd717一般是击穿短路,表现为输出电压高达20多伏。

仔细看看冒烟的部位是哪?

我估计不仅仅是只坏了一个2sd717。
离线BG7FT
发帖
4006
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-11
'
这电源没有短路保护?
'

757电源的短路保护设计很巧妙,也很有效的。
离线BH8FZY
发帖
23
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-11
又用万用表测了一下,发现没有接负载的时候,输出电压在13.8v左右,但是一接上负载,电压马上降为零点几了。
离线BH8FZY
发帖
23
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-11
'
bh8fzy 是哪里的呼号????
'
这个呼号是96年左右参加10m比赛时的呼号。
离线BH8FZY
发帖
23
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-11
我检查时发现,有一只2sd717管子的封装已经掉下来大一块。

下午去电子市场一家一家的问,结果都没有这种型号的三极管卖。

离线小朱
发帖
1687
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-11
同情啊
离线BG7FT
发帖
4006
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-11
三只2sd717都坏了

这个管子在小地方很难买到,买参数相近的代用吧
离线BH8FZY
发帖
23
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-12
确实不好买,跑了一下午,问遍了整个电子市场也没有。最后也是托同学在深圳帮我买三只回来换。
离线BG4IYR
发帖
993
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-12
110v保险6a。220v保险3a。
离线BG4IYR
发帖
993
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-12
757hd电源变压器重绕数据:0-100v360圈,100-110v34圈,110-117v24圈。次级:第一层33圈,第二层30圈。初级线径0.78.次级用旧线。