论坛风格切换切换到宽版
  • 3144阅读
  • 8回复

请各位HAM友帮忙:发射机与电源的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线simon_kuang
 
发帖
40
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-14
本人用ft-450满功率发射时发现了这样一个问题,当使用满功率发射(100w)发射不到3分钟,输出的电压会随着发射时间的增长电压会慢慢升高,当停止发射(断开负载)的一霎那从输出端的电压表看到电压突然升高到20-30伏,发射机自然就保护关机,但从变压器输出整流堆端测量却发现电压并没有下降和升高,我使用的是线性1000w24v变压器经过整流降压扩流调整到13.8v的,为何在断开负载的一霎那会出现这种突然升压的现象呢?请各位大哥帮忙解释,能否解决这种问题。
离线阿克甘
发帖
247
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-14
反溃控制有问题了,长时间大电流工作后,芯片升温,温飘太大。在断开的时刻之前,调整管在大电流输出,但断开的由于输出电流为0,调整管一下判断不了,还在增大输出,造成电压上升。估计问题是反溃点上接的基本取样电容太大了。调小一点,104即可。另调整管或驱动管的温飘性能太差。
离线BG7FT
发帖
4006
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-14
这就是diy作品与商品电源的差别

算你运气好,电台没坏
离线simon_kuang
发帖
40
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-14
估计问题是反溃点上接的基本取样电容太大了。调小一点,104即可
请问是否接在降压的w7815输出端的电容呢?那里有两个电容一个是1uf一个是100n,的,请问是那个改成104?,104是代表多少uf或n呢?不好意思,我是一个电器盲,对于电路一点都不通,只会按图施工,我现在的取样三极管原来是bdx33的,现在改成tip41c,请详细说明!谢谢!
离线阿克甘
发帖
247
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-14
不是w7815输出端的滤波电容,应是采样电位器的中间抽头与取样三极管基极之间有无加电容?去掉这个电容也可以,104是0.1uf的。估计你自己办不了这事啊。以上判断只是猜想。你能把机子的原理个图放上来吗?我看一下
离线simon_kuang
发帖
40
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-16
离线simon_kuang
发帖
40
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-16
离线阿克甘
发帖
247
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-16
你的电源图上正确,应不会发生你描述的问题。78l15换一个试试,2n3055也可能有其中一个或两个有问题。查一下散热器 是否接触的好。
还有,再做个实验,用100w 2欧的电阻接在电源上。3分钟,测电源电源情况。断开看是否还有电压突然升高到20-30伏。若没有这个现象,说明是你的fh机子可能有问题了
离线simon_kuang
发帖
40
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-16
谢谢!我会马上测试的