求救:6楼顶架倒V天线,避雷的问题---最后一线希望了,干不成就准备吃退烧药了! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG3HAX
 
发帖
5273
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-15
地面天线物业不让架,想在6楼顶架,东西都准备好了,但避雷的问题一直困扰着我,这次不成功,天线没法搞了,短波玩不成了,干脆吃药吧,退烧,要命!
我家6楼的正北pp(这个pp是5层的,我家6层,顶部结构完全相同).
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BG3HAX
发帖
5273
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-15
楼顶部结构尺寸见PP
第“7”层正北视图尺寸,及我拟架天线尺寸:
1 女儿墙距6楼顶面110公分;中间第“7”层顶距6楼顶面220公分;天线支柱固定在第“7”层上,长度(包括避雷针部分)500公分;天线巴仑支点高300公分;天线振子长约1000公分。
2 其它尺寸见pp
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BG3HAX
发帖
5273
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-15
我的天线的架设,我的问题
1 中柱是钢管;
2 天线振子底部末端用绝缘子固定到女儿墙的内侧;
3 支柱底部用多根3-5mm的铁丝多点焊接连接到女儿墙上的避雷线上。
我从避雷针顶部向下45度角划了一条线ob,这是避雷针的保护范围,和天线振子相交于a点,说明避雷针的实际保护范围是天线振子的da段,而ac段不受保护。
我的问题是:不再加高避雷针,或者其它部位不再设置避雷针,这样的天线到底是否安全?
如果这个天线确实存在隐患,应该如何架设或处理?注:天线中柱不能太高,物业看到就麻烦了。
发帖
146
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-15
我觉得边上再加几根避雷最好
没经验乱说的......
离线BG4EBC
发帖
17902
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-15
简单。用完拆掉,打雷收天线。避啥雷,我在长江口28楼楼顶,根本无法避雷。只能防雷了。
发帖
483
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-15
楼主这是我家的楼顶上的倒v天线。【陷波的】3波段7050 14270 21400 中心频率驻波在1.2左右。用手动或757自动天调可在7-29mhz全波段使用就是效率比直接使用低。我架设时正好在我楼顶有旧天线支架带避雷。 楼主要是架不了倒v就换鱼竿天线,可不能瞎吃药 。祝你早日在hf上qso。多通些朋友。我在hf上等你。祝你顺利。73
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bg4qzu
发帖
206
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-15
楼顶有避雷带吗有的话就简单了
离线BG6IPW
发帖
404
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-15
'
1 中柱是钢管;
1、中柱为钢管,要避雷的话,顶部要有避雷针
2、振子底部末端要避开女儿墙避雷网
3、支座底部避雷引下线应采用Φ8以上圆钢焊接在女儿墙的避雷网上,且宜最短距离接入屋面避雷网,敷设及焊接要避免直弯!
离线bg3hb
发帖
298
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-15
避雷问题不可轻视。否则你的天线就是引雷器。
另外的问题是一定要搞清楚大楼避雷网接地情况,否则接地白搭。不要相信“已通过验收”之类的官方言辞。最好实际测量。
总之,业余条件下避雷是极其麻烦的事情,不能掉以轻心。千万不要“引雷入室”。
离线BG3HAX
发帖
5273
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-15
'
避雷问题不可轻视。否则你的天线就是引雷器。
另外的问题是一定要搞清楚大楼避雷网接地情况,否则接地白搭。不要相信“已通过验收”之类的官方言辞。最好实际测量。
总之,业余条件下避雷是极其麻烦的事情,不能掉以轻心。千万不要“引雷入室”。
'
又一个麻烦事.我原来还就怕他的避雷线接地是糊弄人的,咨询了搞建筑监理的(不是我的楼),说一般楼顶避雷线接地的地线,是竖直向下作在墙里,一直到地下接地网中,这个地线在楼顶和楼下看不到.怕怕.
万一他原来的接地或避雷线有问题失效,平时没事,我再搞个天线上去,还接到他的避雷线上,....,招来了雷电,打坏了楼房,...说不清楚喽!
离线BG3HAX
发帖
5273
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-15
'
给点准专业的建议:
该天线存在安全隐患!
1、中柱为钢管,要避雷的话,顶部要有避雷针
2、振子底部末端要避开女儿墙避雷网
3、支座底部避雷引下线应采用Φ8以上圆钢焊接在女儿墙的避雷网上,且宜最短距离接入屋面避雷网,敷设及焊接要避免直弯!
'
1 顶部准备装1.5m的钢筋避雷针;
2 女儿墙高1.1m,我的振子底部末端在女儿墙高内侧0.5m高度可否?
3 顶部四周也有避雷线,距离中柱底部最近也要4.6m,可否?
离线BG3HAX
发帖
5273
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-15
'
楼顶有避雷带吗有的话就简单了
'
女儿墙四周,以及第"7"层的四周都有避雷线.
离线BG2STN
发帖
924
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-19
严重关注!!!!