论坛风格切换切换到宽版
  • 2559阅读
  • 7回复

求助:温控板设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chnsat0009
 
发帖
642
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-23
功能简述:安装在工业电炸锅上,可以实时数字显示食用油温度,同时随意设定上下限温度值,加热用220v 6kw电热管,温度传感用pt1000铂电阻,温度控制部分靠自动调节工作电流来达到而非传统的开关式。那位兄弟帮忙设计一款这样的板子?
离线世纪
发帖
2155
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-23
温度控制部分靠自动调节工作电流来达到而非传统的开关式

这个是出于什么考虑?   上下限温度值跨度不大完全没有这个必要,市场上150左右的数显控制器就可以
离线世纪
发帖
2155
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-23
离线chnsat0009
发帖
642
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-23
考虑到食用油温度不会降得那么快,所以才用自动调电流方式。
离线bg4rhe
发帖
756
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-23
这是pid控制器,可以用模拟电路实现 也可以用单片机实现数字pid。其实也是开关式的,控制晶闸管的导通时间比,不过比一般的开关式的精度高

你如果是需要少量自用 ,可直接买成品 , 如果是自己想开发量产,可以联系我
离线BG3AIE
发帖
9608
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-24
用一块温控表解决吧,很经济!还有传感器用e.k分度的会廉价一些。(工作时温度变化很不规律不太适合pid表。用时间比例控制就ok了)
离线BA4II
发帖
27814
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-24
发扬diy精神,自己制作一个双金属片吧!将一铜片和一铁片用锡全面压焊在一起即可!双金属片越长越精准。经过温度实验就可以实用了,弯曲大的一面同时当触点,控制电路通断。
离线BA5TX
发帖
4053
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-24
此类控制对仪表的准确度要求不高,可以考虑直接用单片机的adc来采集温度。
在控制方面,如果产品是面对电源容量较小家庭用户,可以考虑使用多组加热管的方式,减小调温时对电网的冲击。