请教一个问题,用繼電器切換交流220伏,用什麽電路消除火花干擾? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线huashao128
 
发帖
4025
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-14
如題!謝謝,73!
离线weed
发帖
8746
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-14
在触点上加上积分电路,行吧?效果一边,不太理想的!
离线BG8DMY
发帖
29297
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-14
跨接一个电容,估计用压敏电阻也行吧..试试看....
离线九头鸟
发帖
268
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-15
这个比较罗索,建议使用固态继电器看看。
离线BA0BZ
发帖
2318
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-15
什么形式的负荷?多大的分断电流?

曾经尝试过把继电器整体浸泡在变压器油中,分断220v/10a的纯电阻负荷,还是可以在油中可以拉出电弧来……

触点上并联压敏电阻或者rc吸收电路,会导致分断的时候有轻微的泄漏电流,考虑高度分断安全性(彻底断开负荷侧与电源侧)的时候值得注意。
离线BG4XCR
发帖
33381
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-15
sf6气体
离线BG4UVR
发帖
11292
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-15
100欧+0.1uf电容串联,并联在触点上。然后用471的压敏电阻,并在触点上。

接了rc之后,应该效果是非常明显的。
离线bd5ham
发帖
1793
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-15
上述措施再配合电磁场灭弧
离线huashao128
发帖
4025
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-18
想过用固态继电器,但是还是有点漏电,所以采用继电器。是触电两端并电容串电阻,火零之间并471压敏电阻吧。不过我想最后还是什么都不搞了,火花就火花吧