论坛风格切换切换到宽版
  • 3861阅读
  • 9回复

变频器电流怎么测准 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wj8787
 
发帖
1863
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-10-28
一台132kw的变频器观察输入侧电流才几十a 50hz 要用什么办法才能测准啊
离线BG7TBL
发帖
2965
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-28
用钳表!!我以前公司试过,测0.5kkw的变频器输入电流
离线byowxj
发帖
491
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-29
负荷没全开吧!
离线wj8787
发帖
1863
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-30
负荷全开了 楼上的可以提供个具体的型吗
离线honggun
发帖
483
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-30
可以调出变频器的参数自己显示电流,转速,频率,电压等。
离线BG2XJK
发帖
7243
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-30
'
可以调出变频器的参数自己显示电流,转速,频率,电压等。
'
是呀,变频器上的屏幕可以显示这些的
离线漫步柳江
发帖
4368
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-31
单位很少变频器吧

k=u/f
k为常数
恒转矩变平调速,输出侧的电压随频率变化。

输入测380v经过整流滤波,电压高
不考虑变频损耗
输入侧电流则减低。

楼主是要测输出侧电流吧
直接可以在变频上看啊
离线BD9TD
发帖
4063
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-01
楼主先看看变频器的说明书,看看你用的这个变频器能不能从屏幕上看到电流值,最近我们也在搞一个项目,也是用变频器控制风机的,但我们这个显示器上没有电流,只有频率,转速还有别的一堆参数可以看到,我们用的一台变频器是美国宝德公司的1510H型,另外一台是国产的北京一个厂家做的.
离线wj8787
发帖
1863
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-05
就是 我要看输入的电流 说明书上没有讲啊 3菱的f700
离线BG1WA
发帖
922
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-05
变频输出是非正弦波,不能用常规仪表测量.