我原就有防雷器但由于按有好的接地并有损耗所以没有用上,由于广州近日雷多,又想用了。
我家在11楼,没有好的接地,可在馈线中间用防雷器按天台防雷带吗?
    73!
离线xuzq227
发帖
734
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-18
呵呵!我就是这麽做的,直接焊上的!
离线BG6QCG
发帖
527
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-23
'
我原就有防雷器但由于按有好的接地并有损耗所以没有用上,由于广州近日雷多,又想用了。
我家在11楼,没有好的接地,可在馈线中间用防雷器按天台防雷带吗?
    73!
'
当然可以,一般来说,建筑物的防雷带接地电阻会小于10个欧姆.好的会低于4个.可以很好的起到雷电电荷的导出作用.但是,很多建筑物防雷带的接地引线及接地极间会用螺栓连接,因此在旧的建筑物上你得检查一下那些地方.
离线BA7EI
发帖
7096
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-23
建议自己测试一下天台防雷带的冲击接地电阻。
另外,如果能够想办法在自来水干管上引根地线进屋,冲击接地电阻肯定达标。
离线BG7IPA
发帖
3578
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-25
'
建议自己测试一下天台防雷带的冲击接地电阻。
另外,如果能够想办法在自来水干管上引根地线进屋,冲击接地电阻肯定达标。
'
多谢指教
天台防雷带的冲击接地电阻用摇表测吗?
在天台的水箱自来水干管上引根地线进屋倒是好办法,只是距离长是个问题
离线QIE
发帖
11291
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-26
  自来水管的接地电阻不是很好,很多接头都是用麻丝涂厚漆对接的,大口径的主管接头都是用水泥加石棉绳填缝。
离线BG7IPA
发帖
3578
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-27
'
  自来水管的接地电阻不是很好,很多接头都是用麻丝涂厚漆对接的,大口径的主管接头都是用水泥加石棉绳填缝。
'
地考虑到有水导电的因素,应可以吧
离线bd7idi
发帖
916
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-27
国家防雷规范明文规定,不允许把自来水管当接地线使用!!!
离线huashao128
发帖
4025
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-27
领导,你那里接防雷带是唯一的选择,我这边也是直接汉防雷带