论坛风格切换切换到宽版
  • 6694阅读
  • 3回复

zt XD-D2B型单边带15瓦电台的使用与维护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG7FT
 
发帖
4006
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-01
原文:http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/dzdcgcyyj/dzdc99/dzdc9904/990417.htm

海南省地震短波无线通讯网xd-d2b型单边带15瓦
电台的使用与维护

郭民权

  海南省地震局各地震台,各市县地震局(办)绝大部分都使用xd-d2b型单边带15 w电台,成为全局使用和维护均居首位的短波无线通讯设备。

1 电台使用中的故障
  我局短波无线通讯网使用的天线大多是44 m双极天线,架设中出现以下问题。
  ①天线没有拉开。 如文昌市地震台初装电台时,44 m天线架设在观测楼顶两端的避雷针上,长度为38 m,两端下垂各3 m。 这样不仅通讯效果不好,而且易损坏电台。经分析认为,天线没有拉开电台功率没有全部发射,天线直接绑在避雷针上易遭雷击;②天线架设高度不够。 如三亚市,儋州市,东方市地震局都属于这类问题。其危害主要是通讯效果不好;③天线架设的方向。单极、双极天线都具有较明显的方向性,方向不对,通讯效果不好;④台风的影响。 海南省为多台风地区,因此,天线的架设受到台风的考验。 若使用笼形天线,如没有附加防风设施,台风来时,整个天线在风力的作用下转动,最后扭断。 若使用双极天线,通讯效果不如笼形天线,但抗风能力强,只要脚架坚固一般不被台风损坏;⑤电台天线对地震观测系统的影响。电台发射时,记录图纸上某一到两个分量有干扰信号出现。解决此类问题均是让电台天线远离记录系统,或是改变天线方向,直到干扰减小或消失为止。
  电台工作环境的影响。 ①电台室内环境。海口中心站电台安放在具有防尘、防潮的空调隔离室内,常年温度25℃左右,相对湿度85%以下,环境良好。 一般通讯站的电台大多安放在办公室内,环境一般。 室内环境不好造成电台灰尘多,外壳和电子元件生锈,老化,以至于电台寿命短,电台发射和接收能力下降。如琼中基准台m700ty型100 w电台,发射功率目前只有60~70 w;②天气和外电干扰。 阴,雨,风,雷电等坏天气及外电干扰,电台通讯效果不好,甚至不能通讯,此时通讯双方应改变通讯频率,选择一个影响较小的频率工作。
  报(话)务工作中的问题。 ①报(话)务时连续持久地发射,久而久之会损坏电台;②对电台爱护不够,通话完毕后没有关电源,没盖上仪器盖(罩),话筒随便放置等;③电台开关,旋扭使用过多了,会使其灵敏度下降,以致损坏。 早期的xd-d2b电台配套设备y241稳压电源“交流← →直流”和“150 v~200 v← →190 v~250 v”两个开关是有严格限制的,使用不当或随意拨动会损坏电源;④20gny3蓄电池组也是xd-d2b电台配套设备,目前,大部分损坏,其原因与使用不当有关。电台电源供给是:交流电→稳压电源→蓄电池组→电台。 电台每次工作都开稳压电源,造成蓄电池组只充电不放电,久而久之就损坏了。

2 电台的维护
  我局各通讯站xd-d2b电台1991年5月份使用至今都出现过各种各样的故障。
  电台故障和维护情况主要有:①既不能接收,也不能发射。这类故障的原因较多,2.5 a或0.25 a保险管烧;10wy1损坏;10bg1,10bg2或10bg3损坏。
  开机喇叭有噪声,收讯正常,按键状态转换但不能发射,松键指针不复位,喇叭无噪声,放在耳前有1 khz普通信号声。 这类故障多是键控电路的故障,或8j1或9bg5或9c3或9c8或9c9损坏(漏电)。
  电台能发射,但不能接收。这类故障多是3bg5损坏。
  电台可以接收,也能发射,但通讯时对方听不清(声言畸变),调谐最大位置度盘频率总是比频置开关的数值大4~5 khz。这类故障多是压控板坏,属于波段失锁问题。 我们遇见的多是某波段失锁,或变容二极管或220uh或560uh电感损坏。

3 保障xd-d2b型单边带15 w电台正常运行
  (1) 各通讯站应尽量使用20gny3蓄电池组供电,这样可避免市电电压不稳对电台的影响,也可延长蓄电池组的寿命。
  (2)电台天线离地面要有一定高度,且全部拉开。 电台天线方向要正确。
  (3)避雷设施要完善,电台要接地线,不使用电台时将天线取下。
  (4)改善电台室内工作环境,不要把电台放置在潮湿的地方,更不要放置在挡不住风雨的室内,用完电台盖好仪器盖(罩)。
  (5)工作人员应爱护自己使用的通讯设备,不要随便拨弄仪器上的开关和旋扭,及时清理灰尘。
  (6) 电台出故障后,工作人员应首先打开机盖检查2.5 a和0.25 a保险管,如完好,自己又处理不了故障,应将故障现象记录下来,通知专业技术人员。

作者单位:中国海口 570203 海南省地震局
离线wj8787
发帖
1863
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-01
hao好文章 还有没有
离线hard
发帖
489
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-02
很实用的设备
离线BA7EI
发帖
7096
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-02
好文章,同时转帖者非常尊重知识产权