论坛风格切换切换到宽版
  • 2940阅读
  • 4回复

150和G71搞不懂了 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线疯子
 
发帖
78
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-10
前几天拿回一台c150带原装低段天线,这几天没事在家测试中继突然发现一个问题让我怎么也想不通,用4节4.8伏的电压,大和中功率c150居然能打开中继,我的g71用中功率根本就打不开,c150六伏电压大功率是650ma中功率是550毫安,g71六伏大功率1.1a(8伏时1a)怎么电压越低测试的电流就越高,我是用30v2a维修电源测试的,当把150的天线装到g71上的时候用中功率就可以打开中继,我怀疑是不是单段天性要比双段的天线要效率高一些,对了150是高段的是我一个朋友改过的,怎么相差这么大.
离线BG4UVR
发帖
11210
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-10
原因很明显:c150和g71的各档功率定义不同,c150的l档,功率为0.35w,m档约2w,h档的功率根据你的电池电压不同会有较大变化,约在2-5w。g71的el档,是0.05w,m档是0.5w,h档的情况和c150类似,约在2w-6.5w之间。

至于为什么电压越低,电流却越大,这是因为,在手台内部的功率调整部分有apc(自动功率控制)。你电压低时,如果没有apc,那么功率就比电压高时要小,由于apc起做用,自动稳定功率,就加大了工作电流。

单段天线一般情况来讲,确实可以做得比双段天线更好,不过不会差别非常大。
离线QIE
发帖
11291
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-10
解释的很好,学习了。
离线bg7fq
发帖
1696
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-10
单段天线就是比双段的效率高!!!!!c150的原装天线不错的
离线疯子
发帖
78
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-12
'
