论坛风格切换切换到宽版
  • 5515阅读
  • 28回复

天线的防雷 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bd2bt
发帖
1116
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-21
这几天一直在看坛里有关避雷的帖,看得我头有点大了,专业的叫人无所适从,简直就不能玩了。直击雷、感应雷、地反击……防不胜防!天线馈线和铁塔是接地呢还是不接地呢?设备那头要不要同时接地?高压线的干扰问题放在第2位了,找个设台地不太容易,先将就吧。
1、馈线从天线下来串接避雷器,避雷器用粗电缆接到塔的接地点,馈线埋入地下一直到电台室外(埋入地下约20米长),再进入屋内。请问埋入地下的馈线用不用穿上金属管?
2、屋内的设备统一接屋墙外的一根接地钉上,这样会不会招致地反击?
3、本地应属于高纬、干燥地区。

'
一、最好离高压线远点,高压的交流谐波会干扰你的信号,另外是高压线有完善的防雷措施,但雷电产生的高压漏入地会对你的天线产生地反击。
二、铁塔的接地一般是在地下挖50cm的渠,5米远打2米地钉一根(角铁或圆钢管),数量根据土壤电阻率决定,(一般的4-5根),主要是测接接地冲击电阻小于10欧姆(如果地网天线应小于4欧姆)。
不知我说的对否,请大家斧正!
'
离线bd2bt
发帖
1116
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-05
塔已经立起来了,就等联系到吊车和买到大功率的避雷器安装天线了。看到很多ham朋友架起了yagi,好生羡慕啊。一步步来吧 :d
在线BA7CK
发帖
76392
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-06
这个高度的铁塔是架设c31或者c19用的。
离线BD4DLN
发帖
6070
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-06
1.能否铁塔直接做避雷之用,r8架设在旁边.........
2。对于同轴避雷器,只能对感应雷起到一定的效果,直击雷上来,一样报废
3。后面的高压线看起来是10kv的
4。看到一个磕头老二,哈哈
离线bd2bt
发帖
1116
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-07
'
降低距地面的安装高度到2米以下造价会少很多(就这样天线高还10米多),搜集附近的雷电发生情况资料,如历史有雷电发生的损害记载,就要注重避雷杆塔的架设,滚球半径符合防雷要求,天线和房屋在保护范围内.有良好的接地体,接地电阻不大于4欧姆.避雷针加避雷杆塔的投影要小于避雷杆塔基座距高压线的安全距离.天线接地体和设备接地体不单独设置,用75平方毫米铜电缆等电位联接.
'
又重新看了您的回帖,此地属相对空旷的野外,见到最多的就是高压电的电线杆,当然也有联通或移动的塔,但都在很远处。避雷杆塔的建设以后吧,开始并没有想到这一层,以为有避雷器再加上接地就可以,通过学习,觉得是相当有必要的,但应该请专业的人士来施工吧。关于等电位连接,我想这样:馈线从塔基处埋入地下,(请问至少要埋入多深?)同时埋入铜电缆连接设备(长度约30米)。馈线和铜电缆外穿上铁管(不知道是否有必要?)。
离线bd2bt
发帖
1116
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-07
'
这个高度的铁塔是架设c31或者c19用的。
'
那就是说用来架r8大材小用了是吗?,或者可不可以理解为r8真的不应该架这么高?我还没有找到关于架设高度的数据。架yagi的话就需要给他拴3根拉线,还得再挖3个坑,呵呵。那样铁塔本身就可以当避雷针了。
离线bd2bt
发帖
1116
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-07
'
1.能否铁塔直接做避雷之用,r8架设在旁边.........
2。对于同轴避雷器,只能对感应雷起到一定的效果,直击雷上来,一样报废
3。后面的高压线看起来是10kv的
4。看到一个磕头老二,哈哈
'
当初是想把r8架在房顶,就是因为怕有高压线的干扰才架高的。没想到这么麻烦,却也学到了许多避雷的知识呵呵。有说弄不好把避雷变成了引雷 真的好害怕!高压线据说是16kv的
磕头机这里随处可见
离线bd2bt
发帖
1116
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-08
现在犯难了,一是台湾的那个大功率避雷器对于我来说感觉太贵了,二是r8需不需要架那么高?三是别架成个引雷器
离线BD4DLN
发帖
6070
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-08
16千伏的高压线(这个等级的电力设施是否要进行无线电干扰的测试我忘了,但是35kv以上的设备应该都要进行无线电干扰测试并达标,为出厂试验,实际使用中能否达标不确定),觉得对你的天线产生的影响不会很厉害

我家r8在架设的时候,一般离下面支撑的高度也就是1米左右,驻波什么的都比较低

国内外的r8,凡是我看到图片的,一个架塔顶上的都没有见过,哈哈

离地2米可以避免地网钢丝戳到人脑袋上

电缆埋地可以,但是要注意是否有白蚁等存在,一般通信用电缆较少考虑防白蚁.(电力电缆应客户需要,会有防白蚁的设计)

另外加说一点(本条仅仅仅仅供参考有转抄,有回忆,有猜测),同轴避雷器,如果要装置,具体放在什么位置尚需仔细合计,绝非安装在紧靠电台的位置最佳.感应雷的频谱虽然很宽,但从能量积累分布来看,大多集中在低频段。冲击波总能量90%以上分布在18khz频率以下(1/50波形)。以前手里有个软件,可以计算电缆线路中避雷器的最合理安放位置(过电压信号在传输线中以行波形式传输,),遗憾的是现在找不到了. (本条大部分内容是我从电力电缆避雷的措施转思过来的,欢迎大家异议) (关于避雷器安放位置的选择,此条貌似不止在本论坛未见过,国内似乎也没有相关的要求...猜测)