论坛风格切换切换到宽版
  • 5334阅读
  • 26回复

开关电源串并联 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG9GAS
发帖
677
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-13
改变方案了 现在用24v25a700w的电源.直接串接,不会还有问题吧 .
嘿嘿 .............
离线bg3hb
发帖
298
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-15
'
改变方案了 现在用24v25a700w的电源.直接串接,不会还有问题吧 .
嘿嘿 .............
'
可以这样用!最好在每个电源的输出端反向并联一个大电流二极管(普通二极管),不影响正常工作,起保护作用。
离线邹波
发帖
245
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-15
可以串联的,我用过,没有问题,并联倒没试过。不过从理伦上来说不是专用的电源是不行的。
离线BG9GAS
发帖
677
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-16
我把电压误差调节在5mv内两个并联的时候就会有一个电源有高频啸叫.工作是没有问题的 5a测试了.再大没有测试.
不过串联没有问题.
离线Bg2xbr
发帖
193
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-16
看到过20个的计算机的开关电源5伏位置直接并联的工作 可以正常工作的
离线邹波
发帖
245
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-16
我原来的公司用两个开关电源测试逆变器的,20多a串联没有问题。
离线ydhsea
发帖
144
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-16
串联可以吧,我曾经用两个同一批次的5v40a的开关电源进行串联使用,工作正常,没什么问题,现在有了好的电源了,就不用它了