经过几天处理,今天早4:30起床,结束了整个维修过程,得找时间搞cdg2k啊.
测试用的电炉丝和烧毁的夹子.原指针表头均烂掉了,无指针表头可配置,只能用数字表头了.
调整电流表用了一些时间,原来配置的连接线电阻较大,导致地线的压降比检测导大,测量出来的电流是负值,用自己较粗的线才解决问题.另调整串联的电阻200欧大了点,并联了一只200欧解决问题.
测量了3-15a间电流,与数字表对比,误差不大,电流再大没有测量,电炉丝已经很红了.

我现在有两台,另一台diy的外壳,这台原装外壳.内部基本一样,除控制板有点上区别.

把原来的安装表孔进行了扩大,这电源外壳材料很好,加工费了两天时间,真的不错,这个电源,,