论坛风格切换切换到宽版
  • 10106阅读
  • 73回复

请教开关电源是否可以用在短波放大器上 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线116AA
发帖
25
只看该作者 60楼 发表于: 2009-02-21
输出部分应该是倍流整流结构,两个储能电感可以对消开关管,变压器及整流管产生的干扰
离线BD2RWR
发帖
1972
只看该作者 61楼 发表于: 2009-02-22
大连电子市场160元买了12v29a调到13。6v使用在短波全段范围没发现干扰(我有比较好的线性电源太重了不方便)。开关干扰主要来源是开关管及其周围元件的辐射引起,由天线接收,天线一般距离电台有10米以上的距离,所以对接收不会产生干扰。电压线引起的干扰很容易被滤波器过滤掉。
离线BG6QCB
发帖
5262
只看该作者 62楼 发表于: 2009-02-24
我买了一个开关电源它的220v进线的(串联)电阻不在了,不知道是多大的电阻。
它是40a 12v 350w 谢谢知道的说说是多大的谢谢了。
离线HK007
发帖
199
只看该作者 63楼 发表于: 2009-02-25
'
我买了一个开关电源它的220v进线的(串联)电阻不在了,不知道是多大的电阻。
它是40a 12v 350w 谢谢知道的说说是多大的谢谢了。
'
这个一般是软启动电阻,发热阻值就减小的,常用的是5d-11,阻值只有几欧.
离线BG6QCB
发帖
5262
只看该作者 64楼 发表于: 2009-02-25
谢谢
离线一异
发帖
868
只看该作者 65楼 发表于: 2009-02-25
'
我买了一个开关电源它的220v进线的(串联)电阻不在了,不知道是多大的电阻。
它是40a 12v 350w 谢谢知道的说说是多大的谢谢了。
'

其实,这里最好安装一个负温度系数电阻。在常温的时候,电阻值较大,可以减小开机冲击电流;开机之后,电阻发热使自身温度升高,温度升高之后电阻值减小,功耗下降。
现在一些比较新的、功率较大的开关电源多这样设计,也有专门用于此目的的热敏电阻。
离线BG2ATP
发帖
184
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-12
看完此帖,决定线性为上,留字防遗忘
离线BG2ATP
发帖
184
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-13
这个哪里有售,还有的卖吗,原来多少
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bd2fw
发帖
12915
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-13
楼上到.com就能找到...
离线关则勇
发帖
8862
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-13
这个还不错,1v-55v100a
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BG2ATP
发帖
184
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-23
楼上的你说的到底是哪个啊
离线BI7JVW
发帖
391
只看该作者 71楼 发表于: 2009-09-23
'
楼上的你说的到底是哪个啊
'
做开关电源的路过,我们有好多开关电源都用在fm/am收音上了。工频的这个值银子几何许?
离线BG6QCB
发帖
5262
只看该作者 72楼 发表于: 2009-09-23
请大家帮助看看这个电源怎么样启动。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BG6QCB
发帖
5262
只看该作者 73楼 发表于: 2009-09-23
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员