论坛风格切换切换到宽版
  • 6474阅读
  • 39回复

请问AL811怪病的维修 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 20楼 发表于: 2006-04-28
左边是电压
离线VR2KW
发帖
3110
只看该作者 21楼 发表于: 2006-04-28
我还没有换572管子,用811的话,在10米30w-40w推就超过500w输出,我大多数情况下推动功率不会超过50w,572b可能需要大一点。
看到你的高压只有1.4kv,似乎低了一点,空载的时候是多少?
离线VR2VTA
发帖
190
只看该作者 22楼 发表于: 2006-04-28
'
10米能出450瓦,是我好不容易拍到的,是用psk31折寿拍的
20米能出600瓦,其它没试.
电子管我也不知道是什么牌,请有认识的帮看一下.
'

相片中的572b电子管是曙光电子管产品。
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 23楼 发表于: 2006-04-28
相片中的572b电子管是曙光电子管产品

谢谢!非常感谢.
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 24楼 发表于: 2006-04-28
看到你的高压只有1.4kv,似乎低了一点,空载的时候是多少

空载的时1.6kv不到一点.
用572b管仔细调,输出300w,是长按电键,推动都不超过50w,测试如下:
频率--屏流-- 屏压--栅流
3.8--400--1.4--35
7--350--1.4--50
14--380--1.4--60
21--420--1.4不到一点--75
28--500--1.3多一点--65
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 25楼 发表于: 2006-04-28
我都要近50w推动出300w,是不是管的跨导小,或高压低.
离线child@BY1QH
发帖
1300
只看该作者 26楼 发表于: 2006-04-28
'
刚拆下是短路,型号是1n4007,等换了再试,谢谢
'

好像这是个al811的通病,by1qh的也是这个毛病,应该换一个电流大点的。
离线VR2KW
发帖
3110
只看该作者 27楼 发表于: 2006-04-28
空载屏压只有1.6kv是小了一点,以前也是这样吗?变压器跳线是调在220v的吗?
我的空载屏压一般在1.8-1.9之间,感觉太高了,有空要把变压器输入调到230v,或者换成572b。

看看这里 http://www.eham.net/reviews/detail/959
hr2ach用65w推可以出900w,但不知这位老兄用的是哪里产的管子。
离线VR2KW
发帖
3110
只看该作者 28楼 发表于: 2006-04-28
[quote=child@by1qh]好像这是个al811的通病,by1qh的也是这个毛病,应该换一个电流大点的。[/quote]

不建议这样做,d16起保护作用(原厂答复是说的)
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 29楼 发表于: 2006-04-28
我没看也没改过,刚拆下看现是:1-a,2-b相连,按说明书应是240v的,是否应改为a-2,b-1相连.谢谢
离线VR2KW
发帖
3110
只看该作者 30楼 发表于: 2006-04-28
只要 a-2 和 b-1 连接,其他的不要连接
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 31楼 发表于: 2006-04-28
交叉连不方便,把a.b两线对换,现电压1.75kv,30-40w推动的确满功率输出.
另外用572b,推动70w,3.8mhz,屏流650-700ma,栅流110ma,输出为800w,增加推动能达900-1000w,但只有3.8和7mhz有800w的输出,其它的频率不行,7mhz增加推动不能达900-1000w
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 32楼 发表于: 2006-04-28
以上是cw模式长按所测
离线关则勇
发帖
8862
只看该作者 33楼 发表于: 2006-04-29
572b要二千v以上阳压吧!
离线VR2KW
发帖
3110
只看该作者 34楼 发表于: 2006-04-29
不要太贪心啊,把811换成572只是想让管子耐用些,不要盲目增大功率,小心要了变压器的小命,到时损失就更严重了。
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 35楼 发表于: 2006-04-29
还是按原标准用,不然管子和机应很快寿终正寝.
离线VR2KW
发帖
3110
只看该作者 36楼 发表于: 2006-04-29
调整变压器输入连接,令空载时屏压在1.7-1.8kv之间,工作时屏流不要超过600ma,栅流不要超过150ma,这样保证机器耐用。
离线child@BY1QH
发帖
1300
只看该作者 37楼 发表于: 2006-04-29
'
不建议这样做,d16起保护作用(原厂答复是说的) [表情]
'

非常感谢。
原来看半天也没搞懂为什么要加一个d16。 我再好好琢磨一下。
离线BD4SDB
发帖
195
只看该作者 38楼 发表于: 2006-04-29
调整变压器输入连接,令空载时屏压在1.7-1.8kv之间,工作时屏流不要超过600ma,栅流不要超过150ma,这样保证机器耐用。

明白了,非常感谢.
离线bg4aym
发帖
276
只看该作者 39楼 发表于: 2007-04-11
出差两天没开机器,昨天回来刚开电源,保险丝就断了.换上国产的保险丝,发现no.1管子不亮了.内胆跟部玻璃发现有一小洞.郁闷.