开关电源不是都能组和应用的。
1、串联:输出端反向并联大电流二极管后可串联应用,最多可以多少个串起来我没有试过。做过48v入,11x28v=310v@10a的串联应用(lambda),毛刺、噪音很大(给直流电机供电);
2、lambda的电源如想并联应用,应先将各并联电源的输出电压调整到相互差别小于1%,可以直接并联,每个电源内部都有均流电路。可以不串接二极管,因为在输出电流大于20a的场合下即便是肖特基二极管也会损耗很大。没有内部均流电路的大电流开关电源不要直接并联应用。
3、如果是多电源备份式的冗余电源,输出端必须串接二极管(必要时还得加大的散热片),sence端子接到二极管的后面。这样单个电源损坏不会造成全机停电(此时应启用电源的故障告警端子)。缺点是二极管带来可观的损耗。