论坛风格切换切换到宽版
  • 7689阅读
  • 40回复

楼顶有一粗的避雷针,把天线架在上面是否可以? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG6QCN
发帖
3375
只看该作者 20楼 发表于: 2003-12-22
最初由 peanut 发表
在避雷针距顶尖2米以下的地方,横着扎牢一个总长2米的木杆或塑料杆(两端各1米),然后把天线在横干顶端固定,就可以了。为了牢固,横杆最好加三角支撑。
虽然雨水打湿绝缘杆仍然会导电,但由于湿杆的电阻远高于避雷针接地线,所以不会有高电压作用在横杆顶端你的天线上。
你可以看看一般楼顶的小灵通电话天线,基本都是中心避雷针、外部环绕几支天线的结构。
但是,这样做之前,首先你要用摇表确认一下避雷针的接地电阻〈4欧姆。

如果周围没有比较高的楼房,这样做一样很危险!
如果不是完不得已,不要轻易尝试!
离线BG7AAR
发帖
3097
只看该作者 21楼 发表于: 2003-12-22
我这楼顶是附近最高的了。照前面的朋友们说的把天线建在楼顶总归有危险。
离线BG6QCN
发帖
3375
只看该作者 22楼 发表于: 2003-12-22
最初由 aaaaa 发表
我这楼顶是附近最高的了。照前面的朋友们说的把天线建在楼顶总归有危险。


危险怎么都会有的,只是大小不同而已,保证高度的情况下,越安全越好,对么?

如果你的楼顶是周围最高的,就更是要小心了。

仅供参考!
离线peanut
发帖
201
只看该作者 23楼 发表于: 2003-12-23
凡事都不能因噎废食,做为爱好者,能够得到一个制高点不易。
一年365天,雷雨天最多能占多少?60天?恐怕都没有吧,还有300天可用呢。
真正雷雨的天气,把馈线脱离设备抛到窗外就完了。再架一副窗口天线或在空调室外机吸个苗子,做为雷雨天的备用天线。至于短波,雷雨时天电干扰,本来也没法用的,备用天线都不用考虑了。
离线BG7AAR
发帖
3097
只看该作者 24楼 发表于: 2003-12-23
谢谢大伙!!!!
73
离线BG6QCN
发帖
3375
只看该作者 25楼 发表于: 2003-12-23
一年365天,有几十分之一秒钟雷电劈下来了,剩下的都没了。
离线peanut
发帖
201
只看该作者 26楼 发表于: 2003-12-25
bg6qcn老大有点抬杠嫌疑 :d 不过,安全确实是第一位的。
由于避雷针的接地电阻远低于雨水打湿的绝缘杆,所以,天线遭雷击的可能性几乎是没有的。但这样并不等于设备安全。
避雷针的原理是,由于空中电荷积累高电势,避雷针将大地的反向电荷提升到避雷针上,以中和空气中的电荷,因此,所谓避雷针实际是引雷针。既使没有雷电打下来,雷雨天在避雷针周围仍然可能会有一个高电场,所以对设备不安全。
因此在避雷针附近安装的天线,雷雨天一定切记把馈线接头丢到窗外去,否则设备仍有损坏的可能。
离线BG6QCN
发帖
3375
只看该作者 27楼 发表于: 2003-12-25
反正我是不会那样做的,为了那么一点高度,承受这么大的危险性实在没有必要。
离线BG7AAR
发帖
3097
只看该作者 28楼 发表于: 2003-12-25
总的来说,架设天线就有被雷击的可能。除非你不装。
对不对???!!!!!
离线BG6QCN
发帖
3375
只看该作者 29楼 发表于: 2003-12-25
最初由 bg6qcn 发表
不是抬杠,不是抬杠
是胆小。
反正我是不会那样做的,为了那么一点高度,承受这么大的危险性实在没有必要。
离线peanut
发帖
201
只看该作者 30楼 发表于: 2004-01-02
昨天观察了几栋楼,楼顶的避雷针下面2、3米的地方环绕着一堆各式各样的天线。
我觉得如果摇表摇出避雷针的接地电阻符合规定,在避雷针附近架设天线不应该有什么问题。
离线BD7BW
发帖
2141
只看该作者 31楼 发表于: 2004-01-02
你们都不懂,这样可以两用,做一副天线再做一套<寻秦记>中项少龙用的装置,引来雷电还可以给锂电充电。又可以做天线,何乐而不为?真是好主意呀。老弟,你做好以后别忘了上图给大家参考。呵呵。。。。。
离线qjheting
发帖
86
只看该作者 32楼 发表于: 2004-02-01
这个问题其实不用讨论,你查一下有关避雷针的安装技术规范就知道了。天线是绝对不允许安装在避雷针上的,因为避雷针放电时电流可以达到数万安培,感应的瞬间电压和功率直接损坏你的电台。天线的安装要求避开避雷针1米以上,而且雷电期间必需做到天线接地。以前楼房不安装避雷线,为什么现在安装了,就是没有安装避雷线时,闭路电视系统常常在一场雷雨之后中断。尤其是联网之后非常的明显,城市高层建筑多,体现不出来。比较平原地区和住宅小区情况比较突出,没有明显的超高建筑,任何比较明显高度的物体会成为电荷相对集结的地方,所以生命对任何东西都只有一次,包括你的爱机。所以违反避雷规范的事情最好不要试试,因为对雷电迩言,放电成功就可以了,它并不在乎强大的电流是否流过什么值钱的东西。如果朋友有多余的设备就赞助点吧,为什么要去尝试那个万一哪。
离线BG6QAM
发帖
13993
只看该作者 33楼 发表于: 2004-02-01
最初由 qjheting 发表
避雷针如同窄窄的河流,而雷电如同泛滥的山洪,洪水几十上百倍于河水的流量,不按照河流的方向流动,四处流溢,寻找一切低势的位置,如果恰好你的天线在附近,就涌向你的电台,如果你正在操作,危险可就大了。
离线侦探片
发帖
169
只看该作者 34楼 发表于: 2004-02-01
还是按照规章办事吧,咱们大家不是说好“要做就做专一点的”???
离线侦探片
发帖
169
只看该作者 35楼 发表于: 2004-02-01
专业的
离线lgqxyz1
发帖
953
只看该作者 36楼 发表于: 2004-02-02
你是明摆着挨雷
离线cdcd01
发帖
295
只看该作者 37楼 发表于: 2004-02-04
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线bg4ahz
发帖
383
只看该作者 38楼 发表于: 2004-02-04
回复: 回复: 楼顶有一粗的避雷针,把天线架在上面是否可以?
最初由 bg7jmz 发表
避雷针本来就是为了保护建筑物用来引雷的,就象树大招风一样,它架在建筑物上比建筑物高的地方,把雷引到自己身上再通过粗大的铜排通地。把能量(兆瓦级)泻放掉从而保护建筑物。你把天线架在它身上,不是狗上厕所------找死(屎)吗!


避雷和引雷是两个概念
避雷针得主要作用是在没有达到雷电发生得阀值前将空气中的能量放掉。
如果是引雷的话 谁还敢在房子上装避雷针?
离线cdcd01
发帖
295
只看该作者 39楼 发表于: 2004-02-04
用户被禁言,该主题自动屏蔽!