您好,哈哈, 也祝您新年快乐
开关电源和线性电源,低功率上,线性电源有更好的价格优势。功率超过百瓦,开关电源的成本优势才能体现出来,再高,更有优势,比如体积 重量等。
不知道您测试过没有,电台在接收和发射时,特别是大功率发射时,电流差别非常大。
我以前测试过我的ft-897d的发射电流。
波段 频率
uhf 439.460
功率 输入电流
-2 3.00a
- 5 3.66a
- 10 4.72a
- 15 5.83a
- 20 7.02a
vhf 144.000
功率 输入电流
-5 3.53a
- 15 5.10a
- 20 5.95a
- 30 6.91a
- 40 8.05a
- 50 9.36a
电源系统: lc-x1224st 松下原装 12v 24ah20 电池一块
ft-897d 原配电源线
接收时电流基本上不超过1a
也就是说,发射时,电流是突然增大的,而且功率越大,电流突变就越厉害。
那么,对电源的负载变化能力就要求比较高了。 音频电源,只是在瞬间会要求更多的电流来达到所需要的功率输出,而通信电源特别是重载电源就必须要有这种抗冲击能力而且必须要稳定一段时间才可以。
这个帖子楼主的电源是专为计算机设备提供电源的,它的负载变化率远远没有电台和音响系统厉害,而且如果我没有猜错,在后面的主板上还有一堆负责提供各种高低压电压的小电源电路,所以在计算机电源上,输出电容可以小一点无所谓,因为后面还有呢。呵呵
您所说的半桥拓扑和我所说的谐振半桥拓扑不是一样的,电路结构上很相似,但效率完全就不一样了,我的电台电源是谐振半桥拓扑,风扇只是搅动空气(没有出风口) 可以长时间开机,发射并且同时充电。 不会过温保护。
但不管是半桥 谐振半桥还是全桥,都无法做到计算机电源那种要求高低压多输出的电压每组都稳定,必须要用双管正激来做,这个是占空比导致的,没办法解决。
至于您所说的取样电位器,的确很多机器是提供了细调的电位器,但注意,它只是个细调,是在本身就有固定取样电阻后,再提供一个微调的电位器,这样的好处就是在负载需要非常精准的电压的时候,为了避免电位器触点出问题导致输出电压偏离太大导致负载损坏的同时还可以对输出电压做一定范围内的微细调整,但这都是老技术了,现在基本上都没有这个电位器了,一个是省成本,另一个是现在的电阻制造工艺可以满足温度变化要求了。
我所以说这个电源的两个问题,一个是风噪大,一个是输出电容不够,就是因为这个电源不是为通信设备设计的,如果非要用,必须改造,而且输出的电容必须要使用 lesr 的。