只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-16
家里的电源一台和GSV3000 和一稳的PS1315 维性电源,三年了一直用着好好的,突然这几天出现了两次这种情况,有一天晚上突然两台电源出现同一情况,变压器突然出现嗡嗡的响声,同时出现,大约持续了30分钟左右。怕出现问题,所以都关机了,今天早上又突然一起出现问题了,向外望去发现隔壁邻居家突然多了一台空调,估计是变频的吧。。
请问各位怎么能解决问题,不行就把空调炸了得了!     串磁环行吗?
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线bd8uk
发帖
11694
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-16
不是吧,变频空调可以干扰稳压电源?

出现嗡嗡声时建议量一下输入的交流电压。
中国无线电协会-业余无线电工作委员会-有小号的无线电讲话机爱好者
离线BG4IGX
发帖
7470
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-16
估计当时电压高于250V
离线wang616hui
发帖
1175
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-16
上一次出现问题时我测了一下,市电,227V。应该在正常范围内吧!
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线bd7cv
发帖
3931
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-16
看看电网波形
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
刘旭日  18975400110    欢迎到南岳衡山观光旅游  南岳中继:438.660-5-88.5   145.375-0.6-88.5 衡山中继:439.660-5-88.5  147.875-3.8-88.5四个中继是联起的同收发 带aprs定位                         
离线weed
发帖
8745
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-16
有直流成分串入电网,用了二极管降电暖风机的功率?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
我的地址:广东省 东莞市 厚街镇 厚街大道东40号 (东莞农村商业银行厚街支行)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com

:180:  :180:  :180:  :180:  :180:  :180:
离线net2000
发帖
4525
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-16
近距离开红外取暖器后,Qj1830线性稳压电源开始响。感觉现在电源都很水,即使过千。现在还有不变频的家用空调吗?
离线wang616hui
发帖
1175
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-16
回 net2000 的帖子
net2000:近距离开红外取暖器后,Qj1830线性稳压电源开始响。感觉现在电源都很水,即使过千。现在还有不变频的家用空调吗? (2013-02-16 19:12) 

'PS1315就是旁边一有电吹风就叫,但3000没事。但他俩一起犯病也是3000声音小
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-17
交流电上杂波太多了,看来要加一个10千瓦的净化电源了!

内容来自[手机版]
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-17
交流电上杂波太多了,看来要加一个10千瓦的净化电源了!

内容来自[手机版]
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-17
空调怎么变频,1Hz?也不会有这么明显的干扰吧?!不然怎么通过3C认证?

内容来自[手机版]
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-17
空调怎么变频,1Hz?也不会有这么明显的干扰吧?!不然怎么通过3C认证?

内容来自[手机版]
离线wang616hui
发帖
1175
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-17
谁能出个招解决它
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线BD4XVF
发帖
3868
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-17
把空调炸了得了!  
呼号:BD4XVF
EMIL:bg4xvf@163.com
QQ : 65677275
离线bd3pm-xh
发帖
223
只看该作者 14楼 发表于: 2013-02-17
看看这个,可能有帮助
河北宣化工程机械厂试制车间.高飞
离线a00183
发帖
2712
只看该作者 15楼 发表于: 2013-02-21
电网的谐波太重了。