当温度20度时,6串12伏普通铅蓄电池充满后,浮充电压是13.8V。蓄电池的自动温度补偿系数为0.1mv-5mv/ ℃ (即温度每上升1 ℃ ,浮充电压下调0.1mv-5mv,而温度每下降1 ℃ ,浮充电压上调0.1mv-5mv)。
当启动了电池温度补偿功能之后,浮充电压和均衡电压都按照以下方程式进行修正:
Vtc=Vn-Tc×N(T-20)
其中,Vtc——经温度补偿后的电压;
Vn——未经补偿的电压;
Tc——在监控模块前面板上设置的补偿系数,单位:
mV/补偿系数的范围在(0.1-5.0mV/℃);
N——每组电池的数值,对于12V系统为6节;
T——温度传感器指示的温度(单位:℃)。
温度补偿功能的温度有效范围是:10-35℃。
[ 此帖被bg7oli在2012-11-22 00:24重新编辑 ]