您的意思是说电台里的电容太大。开机瞬间充电近似短路,造成电源保护?设备里有那么大的电容!
那在电源输出端并大电容续流能解决吗?会不会更恶话?无线电的知识匮乏呀 马上实验?
'

  更恶话的可能性不大,短波通讯开关电源的工作频率比其他开关电源震荡要高一些。启动时不会一下子达到额定的工作频率。所以感觉启动电流软。可能没有好办法解决,最好的办法是先开电源,而后再开短波机电源开关。
离线BG1QPV
发帖
273
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-21
'
更恶话的可能性不大,短波通讯开关电源的工作频率比其他开关电源震荡要高一些。启动时不会一下子达到额定的工作频率。所以感觉启动电流软。可能没有好办法解决,最好的办法是先开电源,而后再开短波机电源开关。
'
谢谢,这办法不行。逆知到可以,但这样怕开机电压不稳,对设备有伤害!目前并一12v电瓶。
离线BG1QPV
发帖
273
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-21
'
可能是负载太轻了,我的拆机通信设备电源用的时候是在电源的输出端并联10多欧的热敏电阻(电视机的消磁电阻).负载太轻了能引起输出电压升高,我的电源空载有时13.8v,有时莫明其妙电压升高到16v,通信设备电源一般都是带负载工作的(与蓄电池并联),并联10多欧的热敏电阻试试.(或并联一个24v60w灯泡),具体原因就是857/897等电控的电台开关引起的,电台开关动作滞后造成通信电源瞬间空载.
'
并了个热敏电阻不行,加电很快烧坏。可能质量有问题。是正温度系数的。
离线BG6IMK0378
发帖
419
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-21
我也使用的是这种开关电源,没有这种现象,建议你用电炉丝一小段做负载,逐渐加大电流先测试一下电源的性能,才好找到问题。
离线powermax
发帖
4634
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-22
并联个灯泡。12v,1a左右的灯。