论坛风格切换切换到宽版
  • 5007阅读
  • 19回复

请接触过的指点,三相可控整流 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG4UVR
 
发帖
11208
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-30
用一片avr能同时完成过零检测、相序检测、触发脉冲产生么?
离线BD6MA
发帖
17039
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
不知道~
离线webfch
发帖
3885
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
你要做变频器吗?
离线webfch
发帖
3885
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-30
看你用多大一片avr了。
离线BG4UVR
发帖
11208
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-30
不是变频器。

就是8位的avr,估计也不太大,大概m48到m8的程度吧。
离线xjl
发帖
1239
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-30
可以五个字
离线okstar
发帖
4734
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-30
想想就知道,单相的过零点每秒只有100次,三相加起来也不过300次,avr说毫无压力
离线BG4UVR
发帖
11208
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-31
'
想想就知道,单相的过零点每秒只有100次,三相加起来也不过300次,avr说毫无压力[表情]
'

还需要每秒输出300个脉冲,而且问题要准,还要可调。

可靠程度要求每2500万个脉冲最好至多出一次失败或者错误的
离线okstar
发帖
4734
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-31
'
还需要每秒输出300个脉冲,而且问题要准,还要可调。
可靠程度要求每2500万个脉冲最好至多出一次失败或者错误的 [表情]
'

你必须要给出调节范围和调节精度指标,才能帮你计算avr什么主频下运行才能满足你的要求
离线BG4UVR
发帖
11208
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-31
'
你必须要给出调节范围和调节精度指标,才能帮你计算avr什么主频下运行才能满足你的要求
'

不用算了,我用m48做过单相的脉冲数量与角度控制,触发精度可以达到us级。

问这个三相的问题,主要是原来从没接触过三相可控整流,不太清楚原理上是否有
我还没理解到的特别复杂的部分
离线BH7OJ
发帖
3092
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-01
和单相差不多,但你要注意电网不干净,什么干扰都有哦。呵呵
离线webfch
发帖
3885
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-04
之前没做过类似的,请问楼主,过零信号要滤波吗?要加300hz锁相吗?
感觉工业环境电网很不干净。
离线BG4UVR
发帖
11208
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-04
'
之前没做过类似的,请问楼主,过零信号要滤波吗?要加300hz锁相吗?
感觉工业环境电网很不干净。
'

全部用软件完成
离线webfch
发帖
3885
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-05
'
全部用软件完成
'
过零信号要软件滤波吗?要加软件300hz锁相吗?
离线BG4UVR
发帖
11208
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-05
'
过零信号要软件滤波吗?要加软件300hz锁相吗? [表情] [表情] [表情] [表情]
'

我没有做滤波,因为我的过零检测是直接用光耦来检测的,上面有脉冲干扰的可能性基本没有。(因为干扰的幅度根本和强大的交流信号没法比)

不过需要做过零信号的合法性判断,就是每次过零产生的时差是否在合理的范围内。(也相当于算是一种滤波吧)

锁相就没那么复杂了,因为判断出了准确的过零时间后,控制触发角,只需要确定延迟时间就行了。
离线webfch
发帖
3885
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-05
'
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-15
回 webfch 的帖子
webfch:之前没做过类似的,请问楼主,过零信号要滤波吗?要加300hz锁相吗?
感觉工业环境电网很不干净。 (2012-04-04 13:44) 

的确工业电网干扰很大,朋友在我们郏县一个工业园装上FANGKA ESF-02B饭费打卡系统,调试时不能可靠传输下位机数据,保不定什么时间,接受灯狂闪,下位机位号错,上位机通信失败,查啦几天为未果,厂家来也是干急眼,因在市区已装过一套正常,厂家认为机器故障又发过来一套,故障一样,后用示波器看市电,杂波大,正好他的下位机接地设计有点小问题,机内开关电源没屏蔽,合成此次故障。让老板吃进苦头熬啦几夜
热爱无线电,爱diy
qq   915510352
BG6IAS在河南平顶山
电话要三八伞齐物流散吧雾散
离线BD6KF
发帖
1089
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-23
回 BG6IAS 的帖子
BG6IAS:的确工业电网干扰很大,朋友在我们郏县一个工业园装上FANGKA ESF-02B饭费打卡系统,调试时不能可靠传输下位机数据,保不定什么时间,接受灯狂闪,下位机位号错,上位机通信失败,查啦几天为 .. (2012-04-15 12:10) 

经典的工业干扰,所以一般情况下工业控制不用单片机,考虑的就是可靠性
姓名: 相关技术信息在头条,  {老乔,通信,工控bd6kf},,【乔工joe】l两个号里查看)   需要资料加微信18299656659
离线XLDZZ
发帖
443
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-27
三相半控桥还是全控桥啊
新手 请多指教
E-mail:xldzz@163.com
离线hj0589
发帖
47
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-04
完全可以