[quote=黄岩绅士]有几点顾虑:直接用直流供电,输出保护如何实现?例如过压、欠压、尖峰脉冲等,如果靠负荷自身的保护和滤波,是远远不够的,极端情况下会直接威胁设备的安全。一个良好的电源除了能保证供给充足稳定,还必须有齐备的保护功能。
另外,直接低电压大电流的供电模式,要取得最佳效果,与设备的距离那是越近越好,但随之带来的就是噪声问题。如果把这个发电机放的远远的,那就要保证电线要足够粗,才能保证线路上不产生过多的压降,而短波机的工作的电流特性并不恒定,这样就会造成设备电源输入端的电压波动。
请楼主答疑,谢谢![/quote]
你好!你提出的问题很专业,在我的实验过程中你提出的问题全都遇到了,现在全部都解决的很好,首先对过压欠压解决是采用一款专业发电机生产厂家制造的专用调节器具有过压欠压保护功能,并设置了空气过流保护开关,发电机工作指示灯,随时监视发电机工作状态,尖峰脉冲的控制是在电源电路中并入一个几安时的小电瓶,又可以在发电机燃油耗净时提供短暂的电源供给,还有就是距离产生压降的问题,也解决的非常巧妙,电台所得到的电压基本都较稳定,不会受到距离的影响。重庆ham bd8cx tel 13368063172