论坛风格切换切换到宽版
  • 1061阅读
  • 9回复

求助,老稳压电源换管后只有6A 输出 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bi4lan
 
发帖
35
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-12-09

求助老师们,老稳压电源,换3只2N3055管后,只有最大6A 输出 然后再大就继电器保护断开
求老师们指点
离线bg3xx
发帖
2951
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-10
3055烧坏,基本上都是电流大烧坏的。电流大烧坏的故障,检测电流的电路应该也会有问题。建议先检查那个取样电阻是否虚焊,再更换集成电路试试。
离线bg3xx
发帖
2951
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-10
另外,检流电阻的外观应该是焊在线路板上的几根粗康铜丝。着重检查康铜丝以及周边焊点。
离线bi4lan
发帖
35
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-10
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:
另外,检流电阻的外观应该是焊在线路板上的几根粗康铜丝。着重检查康铜丝以及周边焊点。

老师您好,检流电阻是不是它啊:
在这个BT151 旁边的?


离线bi4lan
发帖
35
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-10
没有电路图,又不懂原理,我在这儿瞎蒙
离线bi4lan
发帖
35
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-10
这里也有个康铜丝电阻:

离线bi4lan
发帖
35
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-10
这个电源的扩流管电路接法有点特别:

集电极是负极输出端
在线bg3sfx
发帖
400
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-11
如果电压正常,就检查过流检测电路,重点取样到运放输入中间
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bi4lan
发帖
35
只看该作者 8楼 发表于: 2024-12-11
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:如果电压正常,就检查过流检测电路,重点取样到运放输入中间 (2024-12-11 09:11) 

谢谢您回复。我现在是找不到检测电路,楼主老师的电路图我看不清楚
离线bg4kc
发帖
2625
只看该作者 9楼 发表于: 2024-12-11
回  8楼(bi4lan)的帖子
第8楼bi4lan于2024-12-11 13:48发表的 回 bg3sfx 的帖子 的帖子
bg3sfx:如果电压正常,就检查过流检测电路,重点取样到运放输入中间 (2024-12-11 ..
电流取样,0.几电阻或者一根粗导线。温度保护,一个小元件贴在散热片上,有硅脂。

内容来自Android手机客户端