论坛风格切换切换到宽版
  • 2712阅读
  • 11回复

求教,关于电源变压器计算的 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BA7KW
 
发帖
16344
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-15
我有一个铁心,日本的设备的,想做一个3相变压器,比知道如何计算最大容量。

铁芯尺寸是200mm宽,150mm高,150mm厚,边框厚度约35mm,做3组线圈套在3根立柱上。

如何计算铁心的容量?
[ 此帖被BA7KW在2013-03-15 14:44重新编辑 ]
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-15
中间舌宽也是35吗?
离线BG3LO
发帖
2455
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-15
哈哈,找一本电工手册,有详细的计算公式,我也绕过三相变压器,很容易的。
于海 呼号:BG3LO
地址:内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街 铁路办事处
邮编:014040
电话:0472-2221145(宅) 13015262908[/SIZE]
离线BG3LO
发帖
2455
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-15
你这个铁芯太小了,要是做功率变压器没什么意义,5千瓦以上可以考虑三相的。
于海 呼号:BG3LO
地址:内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街 铁路办事处
邮编:014040
电话:0472-2221145(宅) 13015262908[/SIZE]
离线BA7KW
发帖
16344
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-15
回Iww,是的,也是35mm,原来就是3相的绕发,应该大于持续4kw,我在考虑,超功率使用,像ssb,能供到8kw吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
发帖
16344
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-15
回Iww,是的,也是35mm,原来就是3相的绕发,应该大于持续4kw,我在考虑,超功率使用,像ssb功放使用,能供到8kw吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
发帖
16344
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-15
回Iww,是的,也是35mm,原来就是3相的绕发,应该大于持续4kw,我在考虑,超功率使用,像ssb功放使用,能供到8kw吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg8hf
发帖
246
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-15
这个BD8GD很内行,问问他。
CALLSGIN:BG8HF
NO.:5953
QQ:1378356859
E-MAIL:BG8HF@163.COM
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-15
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:回Iww,是的,也是35mm,原来就是3相的绕发,应该大于持续4kw,我在考虑,超功率使用,像ssb功放使用,能供到8kw吗? (2013-03-15 18:43) 

你这铁芯充其量其最高磁通10000高斯,它不可能达到国家一级铁芯的14000~17000高斯,因此很难超功率,刚超10000就会响啦。
有空找到资料帮你算算看。
离线BA7KW
发帖
16344
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-15
谢谢IWW,是否3相的铁芯,功率就是1根柱子的面积(cm2)的平方再乘3呢?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG7MI
发帖
7708
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-16
变压器看截面积,也就是E铁心中间的部分,在乘上叠厚,在乘上1.5就是这个家伙的总容量!

内容来自[手机版]
离线BA7KW
发帖
16344
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-29
报告实验结果: 3相输入,输出3组34伏,桥式整流,20万uf电容滤波。直流负载电流130A, 负荷时直流电压39伏。空载45伏。变压器大负荷时有亨声,但不大。
[ 此帖被BA7KW在2013-03-29 14:19重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com