请问PLL芯片的电荷泵地作为模拟地处理比较好还是作为数字地比较好呢? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG2BHC
 
发帖
5338
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-11-03
请问PLL芯片的电荷泵地(CPGND)作为模拟地处理比较好还是作为数字地处理比较好呢?
VY TNX!
有些梦想一直会在。

------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线ncradio
发帖
11345
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-03
怎么处理都没关系 关键是要电流回流路径要小
提供专业FM立体声广播发射机(频率、功率范围接受定制)

网站:www.52rf.net   论坛:www.52rf.net/bbs[/COLOR]
离线child@BY1QH
发帖
1303
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-05
回 ncradio 的帖子
ncradio:怎么处理都没关系 关键是要电流回流路径要小 (2012-11-03 23:51) 

同意。地不要分割。不管模拟地数字地,一个完整的大地平面总不会太差。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线bg7pnk
发帖
16
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-06
赞同。地就不用分割了。只要这一整块地上面没有大的电流流过即可。例如发射电流。做不到可把PLL芯片这一整块地做一个孤岛,效果也不错。