问个电路接地的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BH7KQK
 
发帖
3425
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-30
有个问题很郁闷。数字跟模拟高频的PCB,比如单片机电源的退耦电容,是说要尽量靠近引脚。。而电容接地那端。。。是数字地。。。。
这样对抗高频干扰是否还有效。。
还是说高频退耦电容的地应该接到模拟地才是??
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线范建飞
发帖
206
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30
数字端接数字地,模拟端接模拟地,一般是数字电路部分退偶电容与电源引脚是T形接法,模拟式串在元件与电源间。
数字地与模拟地是单点连接处理的吧?
FANFAN
离线abs
发帖
186
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-30
数字部分的电源退藕接数字地是正确的。数字地、模拟地,本来的意思就是要把互相影响的部分分开。
离线BH7KQK
发帖
3425
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-30
谢范建飞跟 abs的解答。。是单点接地的。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴