论坛风格切换切换到宽版
  • 2650阅读
  • 9回复

中央空调的一些故障 请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bg5iw
 
发帖
7544
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-31
中央空调的一些故障

图片是空调的   特意来请教

1.滤网差压保护 会停掉送回风机吗

2,冷冻水的多少怎么确定   怎么知道冷冻水多少   冷冻水会自己补充吗

3,切换风道 只要直接开关送回风机就可以了吧   不需要开关风门吧

4,有推荐学习的网站吗

请教老师了     请版主照顾下
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bg5iw
发帖
7544
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-31
图片继续 学习中啊
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bg5iw
发帖
7544
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-31
季节换季的时候 怎么更换机组的工作模式   制冷制热如何切换
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bg5iw
发帖
7544
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
平时维护保养   需要检查的项目有哪些?
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线BG4RFB
发帖
845
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
看图上的东西就是一台大型的变风量机组,也就是一个把送来的冷水或者热水变换成冷风或者热风送出,制冷或者制热取决于是热水还是冷水,这有2管制或4管制的。至于差压保护,就要看系统电路部分了,我们单位的不会停机,但是会有报警信号送到监控电脑上。冷冻水的多少看供回管的压力,开泵循环,管道不抖动,没有水流声,就基本没问题,一般在高处都有膨胀水箱来维持系统内的水,问题太多,第3个没能理解,至于保养,平时加强巡视,听有无异响,电器部分比如控制柜清灰,检查接线有无松动,风机部分皮带是否有坏或松了的,风机轴承加点黄油,勤洗回风过滤网等等吧。
离线bd7cv
发帖
3931
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
这东西维护嘛环,本地两套进口系统运行十来年都报废了,后期维护成本高
离线bg5iw
发帖
7544
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-31
非常感谢rfb   第三个问题 是一个地方是有两组风道的(2个蒸发器) 一组运行 一组备用

所以才有这个问题  

前几天出现了地面积水的问题 很严重 后来看下才知道是加湿器的水   可能由于风道滤网堵塞厉害   加湿的水可能空气带不走   导致最后积水流出
离线BG6IAS
发帖
697
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-31
'
这东西维护嘛环,本地两套进口系统运行十来年都报废了,后期维护成本高
'
中国好多东西坏,是人员维护不到位责任心问题,领导到时间就想让他坏,所以平常不让你维护
离线BG4RFB
发帖
845
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-01
'
非常感谢rfb   第三个问题 是一个地方是有两组风道的(2个蒸发器) 一组运行 一组备用
所以才有这个问题  
前几天出现了地面积水的问题 很严重 后来看下才知道是加湿器的水   可能由于风道滤网堵塞厉害   加湿的水可能空气带不走   导致最后积水流出
'
一般在风道上有一个风阀,是可以远程控制执行器开关的,当然风机启动了,它也会自动打开,机内积水一般有过滤网堵死造成机内负压太高或者冷凝水管堵造成的,至于您讲得加湿器只有在供暖的时候才开吧。
离线bd4igh
发帖
4250
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-01
不用修了,换直流变频一拖多中央空调。