论坛风格切换切换到宽版
  • 3943阅读
  • 9回复

请教线性稳压电源问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线miman
 
发帖
78
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-05
找了一个500瓦的变压器,次级电压是30伏,空载电流是600毫安,想做一个13。8的稳压电源,合适吗?

另:大家用的重载稳压电源的空载电流和变压器次级电压都是多少?

(我的这个变压器的空载电流太大了!!??)
离线bg2gr
发帖
38
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-05
500w电源变压器空载电流600ma是大了一点 原因有3条
1。空载时。线圈是否发热?可能是一次圈数少。造成空载电流大
2.变压器铁芯质量差(铁损大)也可造成空载电流大
3.变压器一.二次是否有轻微短路

用500w电源变压器做13.8v电源是否可以是要看你电台功率所必须的电流
离线BG7KH
发帖
4815
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-05
不太好,次边电压太高了,如输出电流稍大,晶体管稳电部分会狂热的。可以煮鸡蛋。。
离线miman
发帖
78
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-05
变压器是从一台日本产的ups上拆下来的,从外观看铁心质量非常好,长时间通电没有发热现象,有两个220的绕组,我把两个串联了起来电流下降到了20毫安,次级电压变成了15伏左右,这样是不是好点??15伏的电压用来稳13。8,太小了吧?

另:次级电台用电流增大时(如20a~30a),由于感抗增大,会不会引起次级电压的大幅度下降?
 

各位有什么好的建议,先谢过了!!!!
离线BD5DJC
发帖
152
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-05
差不多了,应该是可以了
离线BA5CA
发帖
1730
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-05
看看次级是否是二组串联到30v的,如是将它改成并联,能增大次级电流,这样改比改初级输出电流要大。
离线miman
发帖
78
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-05
那就用15伏来做?总感觉电压低了点~~~

次级的两个是并绕的,真的可以拆开中心抽头并起来吗?
离线BG7KH
发帖
4815
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-06
应该不会低的,你全波整流后电压还会变高1。2倍的(带负载)。

可以并联但是要注意同名端。
离线bg2gr
发帖
38
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-06
注:
1.二次30v可以并联 单必须看好是双线并绕且分辨好同名端。否则。后果严重
2。如果不是双线并绕。可用高精度数字表测两组电压 必保相同。再考虑同名端
另注:
1.串联一次线圈 = 变压器等于250w。输出达不到30a
2.如果稳压散热条件不好。可以在不拆铁芯的前提下抽出几匝线圈 剩20v就可
3.降低一次电流有一点困难。无论用什么办法都会影响变压器的功率
  a 。改变一次线圈的线径(不可能吧)
  b 。用双向可控硅调一次电压(用台灯调光电路就可。要换可控硅的)
  c 。用小的可调变压器调一次电压。我认为此办法较好 调一次电压使二
    次电压在20v。一举两得
离线miman
发帖
78
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-06
感谢各位的回复,

打算等有时间找个大功率的负载测试一下,~~~~~实践是检验真理的唯一标准~·#!·#!·#