2种同轴避雷器

1. 1/4波长避雷器
空军航空气象研究所防雷中心
  1/4波长(λ/4)高频同轴避雷器是一种新兴的避雷器,它广泛应用于频率比较高,且频段相对固定的无线电设备上,如800mhz、900mhz、1.8ghz、2.4ghz等等的设备上。其主要优点是防雷效果明显,冲击耐流很容易达8/20μs波30ka以上。对信号的插入损耗小,最近我们在二级计量站检测67只800mhz~2400mhz的λ/4高频同轴避雷器,其插入损耗最大为0.15分贝,最小为0.1分贝。λ/4高频同轴避雷器还能大大地抑制不同频率的干扰。这些特点均与其独特的原理和结构有关。

  λ/4高频同轴避雷器是根据天馈线中的驻波理论和雷电波的频谱设计的。其内部主要是一根相当于信号频率的1/4波长的末端的短路棒。我们知道,信号发送出去以后,由于阻抗不完全匹配,就会有一部分波反射回来。这一部分反射波与原来发射出去的入射波叠加起来就会形成驻波。驻波在线路各点的振幅是相对固定的。对λ/4末端短路的传输线而言,其末端因为短路所以电流为最大,电压为最小。而对信号端而言,因为相差λ/4,正好是电压为最大而电流为最小.

也就是说,对信号端而言,阻抗最大,接近开路,因此损耗很小,但是对于雷电波而言,由于其频谱范围很宽,而且绝大部分能量集中在10khz以下的频段。因此,该镀金短路棒对雷电波并不是λ/4,而近似于短路。因此雷电波不会侵入设备造成损坏。由于我们采用的是Φ2的铜棒,因此它能抗击很大的电流。我们在电力科学院高压所做冲击耐流,一般都在10ka以下。对于不同频率的干扰信号而言,由于短路棒不等于它的λ/4,因此会产生很大的损耗,从而减轻了干扰。

  为了确保精度,往往要对长度精心调整,因此在短路棒的顶端设置一个短路的调节螺钉。避雷器做好后,应该用高频信号源和高频功率计对它进行逐个调整,以保证其插入损耗为最小。


2. 放电管避雷器

在芯线和屏蔽层之间安装放电管


一个疑问:常用的ca-23rs同轴电缆避雷器标称频率范围:0~2.5ghz,而采用的是1/4短路波长原理,那么它如何取这个波长值的呢?
第一图和第二图是1/4波长避雷器,第三图是放电管避雷器
离线BH3PYF
发帖
594
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-31
不知道哇   我买了一个本地的 国产货 30元 还没接上 回头再接
离线BG7IOI
发帖
4142
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-31
同轴的要好一点,但估计只有u段以上的,而且不便宜
离线BH1KZM
发帖
1604
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-31
我申请了一个ldg的,还没有到。 侧面有一个圆柱形的凸起,是干什么的,我看很多同轴避雷器上都有这个装置。
离线bg9ba
发帖
523
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-31
看图
'
2种同轴避雷器
1. 1/4波长避雷器
ca-23rs同轴电缆避雷器标称频率范围:0~2.5ghz 。只是标称,在频率低端和放电管避雷器同理,只有在频率高端、腔体尺寸与1/4波长相近时,调整螺栓才起作用。

箭头所指为腔体和调整螺栓(1/4波长)
离线BD4DLN
发帖
6070
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-31
楼主的疑问我也困惑过,也在别人的帖子里提过,最终没得到答案

疑问1,四分之一波长,指的是对应哪个频率的四分之一波长
疑问2,,"λ/4高频同轴避雷器本身就对高频干扰有滤波作用" 对哪个频段的干扰有滤波作用?

我认为对一个特定的四分之一避雷器,它的工作范围是确定的,但是可以通过调整短路棒的长度,在整个频段内的某个特定范围内工作.

比如0-2.5g的四分之一避雷器, 当短路棒在某长度时,可正常工作于2.2g-2.4g,在另外的长度时,可工作在400m-500m


又看了一遍帖子
"它广泛应用于频率比较高,且频段相对固定的无线电设备上," 关键
离线BH3PYF
发帖
594
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-31
'
可能是 小灵通 什么什么之类的 基站上用的多一些吧
离线BG7IOI
发帖
4142
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-31
'
我见过的四分一波长同轴避雷器的频率一般都是固定的,因为在没有相关设备的情况下一般很难调整得好。而且普遍是400mhz以上的,频率太低的话四分一波长短路环不好做,而且频率太低的四分一波长避雷器防雷效果也不好。

四分一波长指的是对你的使用频率,大家知道四分一波长短路环对所对应的频率本身是没吸收的,而对于其它频率是吸收的,对雷电流也一样。
离线BD4DLN
发帖
6070
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-31
等同于一个带通滤波器....
离线BG9ACV
发帖
544
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-31
刚看到一个帖子:
1/4波长短路器
1/4波长短路器是根据雷电波的频谱分析和天馈线的驻波理论所制作的微波信号电涌保护器,这种保护器中的金属短路棒长度是根据工作信号频率(如900mhz或1800mhz)的1/4波长的大小来确定的。此并联的短路棒长度对于该工作信号频率来说,其阻抗无穷大,相当于开路,不影响该信号的传输,但对于雷电波来说,由于雷电能量主要分布在n+khz以下,此短路棒对于雷电波阻抗很小,相当于短路,雷电能量级被泄放入地。
由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好,可达到30ka(8/20μs)以上,而且残压很小,此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄,带宽约为2%~20%左右,另一个缺点是不能对天馈设施加直流偏置,使某些应用受到限制。

这样的话无论如何也不可能做到频率范围0~2.5ghz 。那么ca-23rs是个神马东西呢?谁手头有的话拆开来看看给大伙长长眼啊!短波段要想用1/4波长短路器看样子是没戏了,得几十米长的短路棒,往哪藏啊。只能用放电管的了
离线BD4DLN
发帖
6070
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-31
"可达到30ka(8/20μs) "

上面8/20μs的电压波形为操作过电压,而非雷电冲击电压的波形.雷电冲击为1/50μs

可是,为啥它给出个操作过电压的参数呢?
离线BD7JAC
发帖
38769
只看该作者 11楼 发表于: 2011-02-01
protex的避雷器不会便宜,六年前,朋友曾经拿我炫耀的钻石避雷器(据说是真钻的)跟它一同做试验,后来告诉我钻石那个是垃圾来的。
离线BA2AB
发帖
5336
只看该作者 12楼 发表于: 2011-02-01
记号

留下