只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-01
今天做了个实验,用一台moto gp88手台,满功率4w,把天线紧贴开关电源发射,电压从13.8v到14.5v左右了,实验了手边很多台电源,包括某品牌卖的很火的一款开关电源,都一样,是实验太残酷了,还是电源不行呢?
离线wd3010
发帖
2658
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-01
变得有点多
用手台在电源旁边发射作为强干扰是一种测试电源的最简单的方法
质量差的开关电源据说可以瞬间到50v
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-01
开关电源被干扰了。
离线BG4IGX
发帖
7470
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-01
如果天线距离电源5cm以上的话,就没问题,天线紧贴电源就这样。
离线net2000
发帖
4525
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-01
试试线性电源看看。

这个开关电源电压升高是由于电波干扰了里面的器件使电压升高,还是电源输出线感应了电波造成反馈电压波动使输出电压升高?还是干扰了万用表?
离线BG4IGX
发帖
7470
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-01
接灯泡试验,电压升高的时候灯泡亮度增加,说明不是干扰了万用表的,靠近开关管的位置最为明显,其他部位好像没影响。
离线BD6KF
发帖
1126
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-01
'
今天做了个实验,用一台moto gp88手台,满功率4w,把天线紧贴开关电源发射,电压从13.8v到14.5v左右了,实验了手边很多台电源,包括某品牌卖的很火的一款开关电源,都一样,是实验太残酷了,还是电源不行呢?
'
应该是你的表有问题,抗不抗高频干扰的表,如果不开电源,4w的功率一般的表也有1-2伏的,有的表量会小1-2伏,高频电路一般都是这样。
离线BA5EA
发帖
5389
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-02
楼上已经说了,接灯泡试的!
离线BD5FFK
发帖
2835
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-03
干扰了开关管的脉宽调制,造成电压不正常。
我还是老老实实用线性电源,免得给我个意外惊喜。论坛里面已经出现好几例因开关电源挂机子的案例了。