论坛风格切换切换到宽版
  • 3098阅读
  • 9回复

关于电台的电源线压降问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BG7IPB
 
发帖
472
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-11
上周末,对电台的供电进行了多端电压测量;发现压降比较大(我用的是2.5平方线)。

大功率(50w以上)发射时,到电台侧的电压已经降到了11.3v左右,压降差不多1v。

不知道大家有没注意过,一般如何解决?
离线bg8jb
发帖
873
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-11
多根线并联,电源到电台的线要短。
离线paging
发帖
1377
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-11
下降1v,对机器下降rf功率影响太大了
离线BG7IPB
发帖
472
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-11
但是原配的电源线好长,那应该不合理。

只能自己做多条电源线了。
离线max110
发帖
763
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-13
电源内阻太大了?》??
离线bg7nr
发帖
1225
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-13
把电压取样线接到插头上。
离线BG7IPB
发帖
472
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-14
'
把电压取样线接到插头上。
'

这招比较高,呵呵~ 那只有diy的电源才行呐。
离线BD7APC
发帖
1213
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-14
好像没那大的压降
离线BG7IPB
发帖
472
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-14
'
好像没那大的压降
'

今天查了,是我diy的那条电源线问题;原装的压降也就0.5左右。

排查到是由于保险管套的两边接头压降最大(直接测量保险管头上金属与保险管座之间的压降,居然达到0.3v以上),看来接插件的电阻还是不能忽视。
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-14
我用的是EWS-600的开关电源。
它的电压取样的两条线是单独引出的,可把它接到电台的电源进入端,这样可免除导线的压降问题。