深夜请教一个问题,关于变压器的 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线huashao128
 
发帖
4025
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-13
用1000w的自偶变压器把220转换成110伏,然后再接一个1000w的110-110隔离变压器给110伏的用电器供电,这样的转换系统效率是否会很低?
离线szcharle
发帖
13335
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-13
为什么还要隔离呢?
离线火腿蛋
发帖
21501
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
隔离是不是防止漏电呢?
离线szcharle
发帖
13335
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-13
隔了对地是110,不隔有可能220,从电人的角度我看都一样
离线火腿蛋
发帖
21501
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-13
'
隔了对地是110,不隔有可能220,从电人的角度我看都一样
'
那么对设备而言呢?
离线szcharle
发帖
13335
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-13
我觉得对设备无所谓,除非和其它设备的地不一样可能有问题?
这个不很懂,请老大们评评
[quote=火腿蛋]那么对设备而言呢?[/quote]
离线QIE
发帖
11291
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-13
隔离后如果设备没有漏电就不存在对地触电的问题。
离线chnsat0009
发帖
642
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-13
弄个大一点的可控硅直接从220v降到110v不得了?
离线BD7IWW
发帖
7645
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-13
前段为一海归(CANADA)带回来的数十万级的音响器材,供电电压110V配套了两台220/110V 3KVA的隔离变压器.效果满意.
这是一定要做的,不然没法用.
您这降压再隔离的办法不好,一是低效.二是功率因数更低,对电网对变压器的容量大受影响.
离线BG3HAX
发帖
5273
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-13
楼主的主要目的是:1 220v降到110v;2 隔离(安全).他没有220v/110v的1000w的双绕组变压器.
离线huashao128
发帖
4025
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-15
楼上所说正确。
不过今天翻出一只r牛,4组110伏线圈,线径1.8mm,估计能上千w,可用,不过麻烦是我这里供电电压240伏,接上静态电流300ma,响。用自偶变压器降到220伏输入,静态电流20ma。正准备加20伏的绕组,老外的东西真麻烦,一点电压容差都没有。能不加绕组,把静态电流降下来吗?大家有没有什么好办法?
离线QIE
发帖
11291
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-15
还不一定是电压容差的问题,如果原来是用于60hz的现在用于50hz,空载电流也会增加。
离线bg7idw
发帖
239
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-18
切,他有110/110的变压器就可以了,拿两台来,初级串联,次级并联不就行了,还搞什么自偶变压器。自偶变压器给我。
离线BG5JU
发帖
3226
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-18
效率不成问题,95%x95%.损耗不大
离线一异
发帖
868
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-18
1000w自耦变压器从220v降到110v只能用到500w吧?没仔细想,感觉是这样才对。
220v变压器加绕组可能是最简单的方法。
240v空载电流300ma,而220v空载电流才20ma,只能说明变压器设计的时候磁通密度取得太高,非常接近极限了。当然,这个变压器也可能是为60hz220v设计的,因为即使加上20v绕组,这个变压器的工作状态也显得太临界了。
离线huashao128
发帖
4025
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-19
已经搞好了,加了30伏的绕组,一切正常,爽啊,次级的2组110v可并可串,成为一个输入220伏,输出110/220的隔离变压器。
今晚又有了想法,把2组110串联,中心抽头出110,这样110和220伏都有了,就是担心同时接上110和220伏负载后,功率因素不知道会变成咋样,会不会很低呢?