论坛风格切换切换到宽版
  • 5371阅读
  • 11回复

顺德电源1731线性电源电流到10A以上就保护,不知道怎么回事。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线浙江HAM
 
发帖
2398
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-21
顺德电源1731线性电源电流到10a以上就保护,不知道怎么回事。
电路上看是经过一个继电器保护的。不知道哪里的问题?请大侠们帮我看看。还有看这个电源应该是几安的电源啊?
离线浙江HAM
发帖
2398
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-21
查了下资料,论坛上有人说这个电源就是这样的,我就是想问下:看变压器都做工不错,应该不至于到10a吧!可不可以改下电路让他工作在15a内。
离线浙江HAM
发帖
2398
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-01
电源终于弄好了,现在到15A都没保护。(没有改电路)
因前段时间比较忙都没有开短波机,五一长假才空下来,早上,我的电源却不工作了,什么指示都没有,好像没电的感觉,拆下保险丝是好的,是不是前几天被雷击了?
  一不做二不休,全拆了,从走线了解到,好像是交流是通过一个继电器控制的,开机时继电器并没有动作,往前查他的控制电路供电,发现为一个400v1.5uf跟一个700k电阻并联再到桥式整流的供电电路,测得有两个整流二极管损坏,更换后电源恢复正常,但电源指示灯不亮,为指示灯的限流电阻2.4k开路,更换后正常.
  连接短波机,将icm78功率调到百分之80,用rtty发射,没有出现以前保护现象,电流表指示在15a左右.怀疑是不是这个电源买来时就是有故障.(二手从淘宝上买的)
  本人水平有限,写的不好请大家见谅!
离线BI7NIL
发帖
2978
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-01
祝贺楼主了。
离线bd5il
发帖
353
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-18
jihao!!!!!!!!
离线cgchmail
发帖
151
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-19
楼主有这个电源的电路图么,故障现象是一开机就保护跳闸。
离线bg1iwk
发帖
3636
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-19
顶起来。。。。。
离线BG6ADT
发帖
4813
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-19
你看看 个是这个!
离线cgchmail
发帖
151
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-19
已经收到。
离线BG2XJK
发帖
7243
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-26
一开机就跳闸保护,是社么故障嗯
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线BG2XJK
发帖
7243
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-26
开机瞬间继电器吸合后释放,电源无输出,是什么故障
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线bg9dol
发帖
421
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-31
检查13.6伏输出端的电容,我的也是同样问题。发现25V2200uf的电容鼓包短路造成的,更换电容后一切正常。