一根长1km左右的三相电缆,中间有许多负载(如灯炮)在末尾端送出检测信号,起始端接收,电缆如中间断裂,发出告警.分2种情况电缆有电何没电. 最好用载波方式.
离线BG4XCR
发帖
33381
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-01
直接在末端检测三相哪个有电没电就行了。然后把检测结果发到起始端。
离线loverslcn
发帖
621
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-01
'
一根长1km左右的三相电缆,中间有许多负载(如灯炮)在末尾端送出检测信号,起始端接收,电缆如中间断裂,发出告警.分2种情况电缆有电何没电. 最好用载波方式.
'
断线保护,呵呵,继电保护里面很简单的一种保护方式.
离线bg8by
发帖
496
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-01
二楼的是当电缆有电的情况下,那不加电(可以加信号点)情况下怎么判断,中间负载电阻非常小.
离线1259
发帖
373
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-17
需要检测相位
'
一根长1km左右的三相电缆,中间有许多负载(如灯炮)在末尾端送出检测信号,起始端接收,电缆如中间断裂,发出告警.分2种情况电缆有电何没电. 最好用载波方式.
'


这个问题恐怕要分成两种情况检测了,没电和有电,没电的时候好说,随便用几个继电器加个单片机一测试就可以了.

有电的时候就需要检测相位情况了,如果是三相四线的接法,那么正常配接负载的话,三相是基本平衡的,零线没有电流,如果突然出现断相,相位平衡会被打破,就可以检测出掉相了,即使本来就不平衡,也可以通过检测相位有无突变来判断掉相了。详细的东西你可以找继电保护方面的材料看一下。

通信似乎没什么问题,随便找一种方式就可以了。