只简单的用万用表测量开路电压的方法基本不可靠。
ups使用的12v蓄电池失效机理一般是内部的某个单体容量下降,导致整块电池容量下降。这样的故障电池只有用全充全放的方法才可以准确判断。
完全充电后进行放电,故障电池在放电初期和正常电池的端电压、内阻并没有什么很大的区别,但是在放到50%(也可能是20%~70%)总容量时候电压突然下跌、内阻突然增大……
一套ups电池组使用年限差不多到了的时候,整组电池里出现了几块这样的电池一般是整组全换的。
我们公司机房的500ah/48v蓄电池组每月要测量并记录一次单体电池浮充端电压,出现个别电池端电压超过或者低于平均电压+/-5%以上连续3个月的,这节电池直接就换新的了。