论坛风格切换切换到宽版
  • 5734阅读
  • 14回复

谁有山特旧款 UPS-500电路图? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线爱不交租
 
发帖
12757
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-31
我想把变压器拆了改成电源,但是看了一下绕组太多,搞不清楚,所以求其电路图
在线BG7FT
发帖
4010
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-31
有电路图也没有用,自己分析。
其实大部分是初级的抽头
离线a00183
发帖
2712
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-31
'
我想把变压器拆了改成电源,但是看了一下绕组太多,搞不清楚,所以求其电路图
'
初级(逆变时是次级)的绕组,一般有2-3级,是用于avr的。建议用表测量一下。直流电阻最大的就是初级。基本原理如下:
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线cqmiao
发帖
825
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-31
我想知道功率管用的什么型号的
离线bg2vbl
发帖
532
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-31
功率管有用11032的,也有用11033的,达林顿,120伏,50安。其电源变压器非常适合改制线性电源,初级绕组接最远端,次级可将并绕的绕组拆开,全部并联,桥式整流,滤波后电压在16伏左右,采用tl431、场效应管扩流的方式,效率较高,即使调整管击穿一般也不会烧电台。
离线雕龙
发帖
426
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-31
'
功率管有用11032的,也有用11033的,达林顿,120伏,50安。其电源变压器非常适合改制线性电源,初级绕组接最远端,次级可将并绕的绕组拆开,全部并联,桥式整流,滤波后电压在16伏左右,采用tl431、场效应管扩流的方式,效率较高,即使调整管击穿一般也不会烧电台。
'


学习中.........我这里正好有一台,准备动手搞下,要有图纸就好了。
离线bd7qw
发帖
2379
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-01
我也是呀,正好有一台ups-600,里面的电池坏了,就是没图纸。
离线蓝梦祥
发帖
8804
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-01
不用图的呀。。。
离线爱不交租
发帖
12757
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-03
'
功率管有用11032的,也有用11033的,达林顿,120伏,50安。其电源变压器非常适合改制线性电源,初级绕组接最远端,次级可将并绕的绕组拆开,全部并联,桥式整流,滤波后电压在16伏左右,采用tl431、场效应管扩流的方式,效率较高,即使调整管击穿一般也不会烧电台。
'
原理是明白的,但没有图纸,搞不清楚几个次级绕组的关系啊
离线bg2vbl
发帖
532
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-03
先把初级搞准,再把次级绕组拆成四个独立的绕组(一般是双线并绕,中心抽头),初级接220v交流,将任意两个次级绕组的一端连接,用万用表交流电压档量这两个绕组的另两端,如电压为零,可将这两端直接连接,这两个绕组即并联成一个绕组。如此可将四个绕组全并在一起。
离线zly
发帖
10074
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-03
好,我有一个报废的ups500电源,研究研究。
离线BD4XY
发帖
1281
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-03
我也有一只,变压器个不大,担心出不了20a
离线ZYT
发帖
1727
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-04
有3个,使用中。
离线ba7ib
发帖
4569
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-05
来一个框图
不知道合适不
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线bd8dl
发帖
2739
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-05
不会反向操作吗?找个有6-12v输出的小变压器,接在ups变压器最粗的绕组(即它的24v端)上,再用表量一下其他各绕组的电压不就算出来了吗?安全、不会烧死人的。