只看该作者 40楼 发表于: 2006-03-16
'
塔是越高越好,80米要多大的基础面积?100平方米?偶没那么大的院子啊.
基础在10平方米之内,塔高30米,收缩后5米.请问价格?
'


100平米的基础太夸张了吧!

高塔用桩基础要节约一些,塔底可以收成几个支撑点,每个支撑点一个小桩基础(满足承载力设计要求和倾覆验算要求),基础面积只比塔底面积大一点点(满足安装需要)就行了。

或者可以参考工地上塔吊的基础做法:大单桩+承台
离线paging
发帖
1377
只看该作者 41楼 发表于: 2006-03-16
不算塔基础制作及勘察设计征地等杂费,目前铁塔造价得在6500-8000/m.
离线yujing
发帖
1643
只看该作者 42楼 发表于: 2006-03-16
不是吧,一米就有1吨重了?  这恐怕是电力线路的大铁塔吧.

钢结构的综合造价(材料,运输,加工,安装)一般为 7000~9000/吨.
离线bd4qa
发帖
134
只看该作者 43楼 发表于: 2006-03-16
'
活荷载的取值与楼面的用途有关,设计时是上人屋面的为250公斤/平米,不上人屋面为50公斤/平米. 这个荷载值不包括积灰荷载(工厂区)和积雪荷载(冬季下雪地区,按地区取).
一般来说,不上人屋面需要考虑施工荷载,所以是按照100公斤/平米设计.
对于高塔结构, 风荷载地震的鞭梢效应是需要考虑的,基本风压值按地区取.地震的设防烈度照抗震规范按地区取,采用底部剪力法计算. 具体的计算公式和方法在这两本规范上面都有. 注意一点, xy方向都要算出来组合.
最后,将算得的弯矩按照铁塔的底部构造换算成螺栓的轴向应力,将算得的剪力直接带入螺栓的径向应力.
'

  哈哈,这个好。已打印出来,回家考lp去
离线yujing
发帖
1643
只看该作者 44楼 发表于: 2006-03-17
呵呵,这是结构专业学的东西.您lp如果是其它建筑专业的,应该是没有学过的.