论坛风格切换切换到宽版
  • 15821阅读
  • 151回复

终于有时间做四波段了! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线BD7FP
发帖
2528
只看该作者 140楼 发表于: 2004-02-15
最近又将它搬出来了,上面积满了灰尘,试试看还能不能通联?
离线BD6RA
发帖
10865
只看该作者 141楼 发表于: 2004-02-15
最初由 bg7fp 发表
最近又将它搬出来了,上面积满了灰尘,试试看还能不能通联?

我原来把4波段放在没有玻璃的阳台上,一放就是几年,风吹日晒,照样好用。 the sun also rises.
咱们试试。
离线BD7FP
发帖
2528
只看该作者 142楼 发表于: 2004-02-15
好啊,不过,我这里通杭州好像很困难。
离线BD6RA
发帖
10865
只看该作者 143楼 发表于: 2004-02-15
最初由 bg7fp 发表
好啊,不过,我这里通杭州好像很困难。

比十堰容易。
离线BD7FP
发帖
2528
只看该作者 144楼 发表于: 2004-08-08
近期将agc电路装上去了,对接收很有改善,但是出现两个问题:
1、直接从a点接入agc电路后,发射功率减少了1/3,串接一个100欧姆电阻接上去对发射没影响,但是agc不能起控了;
2、agc控制电压不是说明书上标的0-2.9v,实测在0.4-7v间变化。
检查电路没发现安装错误。
请问安装过的朋友遇到过这种情况吗?
离线BD6RA
发帖
10865
只看该作者 145楼 发表于: 2004-08-08
'
Ƈ、agc与a点相连的偶合电容应在220 - 470p,不能太大,否则会把信号损失过多(旁路掉了)。也不能太小,否则输入的信号不足,agc不能动作。串100的电阻的方法新!但没有试过会不会影响agc,可调节agc set 来调节agc的起控点,在无信号时q12(新版本标号)基极电压约为0.4 - 0.5v左右。看看56欧?
2、“agc控制电压不是说明书上标的0-2.9v,实测在0.4-7v间变化。” -- 不太可能,经两个10k分压后最多4v。两个分压电阻有没有错?1m的电阻有没有错。我曾看错过色环,把510的看成1m的。
离线BD7FP
发帖
2528
只看该作者 146楼 发表于: 2004-08-08
'
1、agc与a点相连的偶合电容应在220 - 470p,不能太大,否则会把信号损失过多(旁路掉了)。呵呵,赵老师回答的真快,谢谢。

1、偶合电容用的是390p,影响较大,串100的电阻,调节agc setagc不能动作,56欧没试过,现在我已经改为从音频输出接入了。


2、原因找到了,w4到8v的电阻(1k)没有接,不过,最低电压还是到不了0v,是不是可以将r106移到r107的后面,与d29并联?
离线BD6RA
发帖
10865
只看该作者 147楼 发表于: 2004-08-08
'
呵呵,赵老师回答的真快,谢谢。
1、偶合电容用的是390p,影响较大,串100的电阻,调节agc setagc不能动作,56欧没试过,现在我已经改为从音频输出接入了。
2、原因找到了,w4到8v的电阻(1k)没有接,不过,最低电压还是到不了0v,是不是可以将r106移到r107的后面,与d29并联?
'
1、从中频agc改成音频agc,有点浪费。我用到470基本没有影响。可改为220p再试。应用数字万用表观察agc line的电压变化(不能用指针表),小信号是不动作的。很强的信号时,agc line才有变化。此外有没有其他错误,是不是agc off没有接8vt?
2、0v有些过了,由于开关管不可能关到0v,agc line最小约为0.3 - 0.4v。
离线BD7FP
发帖
2528
只看该作者 148楼 发表于: 2004-09-19
谢谢赵老师的指点。加上agc以后,用不着经常调整中放增益,使用方便多了。
离线BG7KFY
发帖
3055
只看该作者 149楼 发表于: 2004-09-19
'
低通板上继电器的设计是这样的:1(公共端)接低通滤波,2(控制端)接控制电源,3(常开端)接输出输入;2(与1相通)、4(与2共为控制端)、6(常闭端)接地。
接收时,1、6相通,低通滤波接地、与输出输入断开;发射时1、5相通,低通滤波串联在功放与天线之间,但同时,由于1、2是相通的,致使功放输出的功率接地,造成功放管损坏。正确的接法应该是2脚与地隔开悬空。
'
我还没接低通滤波,不过功放管也损坏了,还没查,因为表也烧保险丝了。
离线BD7FP
发帖
2528
只看该作者 150楼 发表于: 2004-11-12
'
我还没接低通滤波,不过功放管也损坏了,还没查,因为表也烧保险丝了。
'
diy最怕遇到这样的事。多数朋友没有专门的工作台,东西放得很乱,特别是金属器件没收拾好,通电的时候一不小心就把器件搞坏了。
离线bg7icu
发帖
5634
只看该作者 151楼 发表于: 2004-11-12
'
我还没接低通滤波,不过功放管也损坏了,还没查,因为表也烧保险丝了。
'
是电阻发热静态电流跑上去了吧,我以前制作的时候管子基本是这样烧的,
但近两年机器没坏过。